Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 863
|
請推薦 20 KVA 以下的 UPS.
公司用的 10KVA 飛瑞 UPS 最近怠惰職守,竟然無法承受台電 10 秒鐘的跳電。
雖然說可能是電池的緣故(也才用了兩年出頭), 但是對它的信心度下降, 想看看現在市面上有沒有什麼好的選擇。我們目前用 10KVA 的,負載約為 60%, 想選擇效率比較高,比較省電的機種,以前聽說三相式的效率高, 不過最小好像只有 20KVA,不知道現在是否還是一樣, 煩請有經驗的前輩指點一二。非常感謝! |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2008
文章: 5,843
|
引用:
你有定期放電嗎... 要定期充放電~電池才不會壞掉... |
|||
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 863
|
引用:
倒是沒有定期放電,因為飛瑞的放電功能似乎有 bug, 無法分辨維護式的放電和台電沒電的放電,兩者都會啟動我們設定的自動關機程序。 等禮拜一再來和飛瑞聯絡看看。 以前覺得 APC 的比較好,不過沒用過 10KVA 以上的 APC, 不知道有這類產品的資訊嗎? 我們使用的 UPS 設定大致如下: 台電沒電-> UPS 供電,等待發電機啟動,約需三分鐘 -> 若發電機啟動失敗,電池進入低電位,啟動伺服器自動關機程序, 等待五分鐘後, ups 切斷供電 -> 等待台電復電,一段時間電池充電到一定程度後,ups 供電讓伺服器重新啟動。 以上程序用 apc 的很順,飛瑞的就是怪怪的 ![]() 此文章於 2010-03-28 02:51 PM 被 tbsky 編輯. |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2008
文章: 5,843
|
引用:
大部份的UPS應該都能完成你說的工作~ 可能是你的電池可能損壞了~ 你可以試著強制放電~ 接著一些比較不重要的電器~然後拔掉電源~把電放掉~ 再重新充電試試~ 如果還是不能撐過短時間斷電的話...看是要換電池或整台UPS換掉~ ------ 如果要換電池的話~先確定UPS舊的電池是不是有出現電解液外漏~ 有的話...看PCB板是不是有沾到...有的話就換掉UPS吧... ------ UPS定期放電是很重要的~ 沒定期放電~電池壞的快~ 而且容易出現電解液外漏的情況~ 如果電解液外漏...通常UPS就差不多掛了... 因為電解液大多都有腐蝕性~PCB板沾到... 可能會讓元件損壞或短路... |
|
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2010 您的住址: 三界火宅
文章: 396
|
自已用的UPS,設定每個月都深度充放電一次,目前已服役七年,只在兩年前換過一次電池。
|
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jul 2009
文章: 59
|
引用:
請問什麼叫『深度充放電』? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2008
文章: 5,843
|
引用:
把電放光光~ |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002
文章: 863
|
hi:
網路上搜尋了一下最近 ups 的技術,發現大概有以下幾個是我們需要的: 1. 半載時高效率技術,能夠在 ups 半載時也提供高效率的輸出,這樣才省電。 2. ECO 技術,能提供高達 98% 的輸出效率,因為平常時可以讓市電 by pass 過去,可是這樣不是就跟 off-line 的 ups 一樣了嗎?不知道保護何在呢?如果這個好用就不用什麼半載時高效率技術了。 3. 電池自動充放電技術,會自己智慧放電,就不用手動放電了,據說可以大幅提升電池使用壽命? 以下有伊頓飛瑞提供的選購指南,不過我去查詢飛瑞的 ups 型號好像都無法達到那個境界.. http://phoenixtec.santak.com.cn/newsDetail.aspx?id=68 似乎飛瑞的母公司伊頓才有這麼好的產品,但是台灣好像沒有 20KVA 以下的伊頓產品? 煩請有經驗的前輩多多指點一二,不然我們只能依賴銷售人員的一面之詞了..感謝!! 此文章於 2010-03-29 02:28 PM 被 tbsky 編輯. |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Jul 2009
文章: 59
|
引用:
電池好像都無法完全放的乾淨 好像都會還有一點電,這樣會有影響嗎? 不知道有沒有辦法可以完全放乾淨? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2008
文章: 5,843
|
引用:
不用龜毛到放到完全沒電啦~ 有的UPS能做深度放電~ 如果沒那個功能的~就PC先別接上UPS~ 然後UPS接幾個較吃電的電器讓它放電~ UPS接市電的插頭拔到~放到沒電再接回去就差不多了~ |
|
![]() |
![]() |