請推薦 20 KVA 以下的 UPS.
 
公司用的 10KVA 飛瑞 UPS 最近怠惰職守,竟然無法承受台電 10 秒鐘的跳電。

雖然說可能是電池的緣故(也才用了兩年出頭), 但是對它的信心度下降,
想看看現在市面上有沒有什麼好的選擇。我們目前用 10KVA 的,負載約為 60%,
想選擇效率比較高,比較省電的機種,以前聽說三相式的效率高,
不過最小好像只有 20KVA,不知道現在是否還是一樣,
煩請有經驗的前輩指點一二。非常感謝!

weirock 2010-03-28 02:26 PM

引用:
作者tbsky
要定期充放電~電池才不會壞掉...

tbsky 2010-03-28 02:43 PM

引用:
作者weirock
你有定期放電嗎...
要定期充放電~電池才不會壞掉...


倒是沒有定期放電,因為飛瑞的放電功能似乎有 bug,
無法分辨維護式的放電和台電沒電的放電,兩者都會啟動我們設定的自動關機程序。
等禮拜一再來和飛瑞聯絡看看。
以前覺得 APC 的比較好,不過沒用過 10KVA 以上的 APC, 不知道有這類產品的資訊嗎?
我們使用的 UPS 設定大致如下:
台電沒電-> UPS 供電,等待發電機啟動,約需三分鐘 -> 若發電機啟動失敗,電池進入低電位,啟動伺服器自動關機程序, 等待五分鐘後, ups 切斷供電 -> 等待台電復電,一段時間電池充電到一定程度後,ups 供電讓伺服器重新啟動。

以上程序用 apc 的很順,飛瑞的就是怪怪的 :(

weirock 2010-03-28 05:28 PM

引用:
作者tbsky
大部份的UPS應該都能完成你說的工作~
可能是你的電池可能損壞了~
你可以試著強制放電~
接著一些比較不重要的電器~然後拔掉電源~把電放掉~
再重新充電試試~
如果還是不能撐過短時間斷電的話...看是要換電池或整台UPS換掉~

------
如果要換電池的話~先確定UPS舊的電池是不是有出現電解液外漏~
有的話...看PCB板是不是有沾到...有的話就換掉UPS吧...

------
UPS定期放電是很重要的~
沒定期放電~電池壞的快~
而且容易出現電解液外漏的情況~
如果電解液外漏...通常UPS就差不多掛了...
因為電解液大多都有腐蝕性~PCB板沾到...
可能會讓元件損壞或短路...

typh 2010-03-29 01:47 AM

自已用的UPS,設定每個月都深度充放電一次,目前已服役七年,只在兩年前換過一次電池。

$.$ 2010-03-29 11:47 AM

引用:
作者typh
自已用的UPS,設定每個月都深度充放電一次,目前已服役七年,只在兩年前換過一次電池。

請問什麼叫『深度充放電』?

weirock 2010-03-29 11:50 AM

引用:
作者$.$
請問什麼叫『深度充放電』?


把電放光光~

tbsky 2010-03-29 02:26 PM

hi:
網路上搜尋了一下最近 ups 的技術,發現大概有以下幾個是我們需要的:

1. 半載時高效率技術,能夠在 ups 半載時也提供高效率的輸出,這樣才省電。
2. ECO 技術,能提供高達 98% 的輸出效率,因為平常時可以讓市電 by pass 過去,可是這樣不是就跟 off-line 的 ups 一樣了嗎?不知道保護何在呢?如果這個好用就不用什麼半載時高效率技術了。
3. 電池自動充放電技術,會自己智慧放電,就不用手動放電了,據說可以大幅提升電池使用壽命?

以下有伊頓飛瑞提供的選購指南,不過我去查詢飛瑞的 ups 型號好像都無法達到那個境界..
http://phoenixtec.santak.com.cn/newsDetail.aspx?id=68

似乎飛瑞的母公司伊頓才有這麼好的產品,但是台灣好像沒有 20KVA 以下的伊頓產品?
煩請有經驗的前輩多多指點一二,不然我們只能依賴銷售人員的一面之詞了..感謝!!

$.$ 2010-03-29 03:51 PM

引用:
作者weirock
把電放光光~

電池好像都無法完全放的乾淨
好像都會還有一點電,這樣會有影響嗎?
不知道有沒有辦法可以完全放乾淨?

weirock 2010-03-29 05:21 PM

引用:
作者$.$
電池好像都無法完全放的乾淨
好像都會還有一點電,這樣會有影響嗎?
不知道有沒有辦法可以完全放乾淨?


不用龜毛到放到完全沒電啦~
有的UPS能做深度放電~
如果沒那個功能的~就PC先別接上UPS~
然後UPS接幾個較吃電的電器讓它放電~
UPS接市電的插頭拔到~放到沒電再接回去就差不多了~