Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2002 您的住址: 飛機跟捷運在窗外跑來跑去...
文章: 2,510
|
有沒有台北地區維修大樓空調的公司能推薦一下?
之前請某空調冷氣公司來處理辦公室室內送風機
搞了一肚子鳥氣.... 現在的狀況是有一個出風口有風但不涼 有沒有台北地區收費合理 會處理室內送風機風管這一塊的公司可以推薦的? 有急需,先謝謝各位啦.... ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2003 您的住址: 台北.板橋
文章: 4,241
|
出風口有風但不涼
老大樓冰冷的大都是這樣,管線老舊堵住.溫控設備問題 |
||
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 74
|
冰水的的話 有可能水開關忘了開
台北哪裡? |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2002 您的住址: 飛機跟捷運在窗外跑來跑去...
文章: 2,510
|
室內的排風機有八台,但只有一台吹出來不涼
所以應該不是水沒開的關係 公司在中山區 ![]() |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: May 2001
文章: 111
|
引用:
二通或三通閥故障,風機盤管阻塞,溫控故障....等 |
|
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Feb 2003 您的住址: 台中市
文章: 25
|
引用:
PS:對了!先檢查出風口有無風吹出,沒有的話看是否伸縮風管掉了?用封箱膠帶黏回去就好了。
__________________
C.B.L |
|
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2002 您的住址: 飛機跟捷運在窗外跑來跑去...
文章: 2,510
|
回報一下找了2家來看的情況
1風口有風,風也不小 2風機進水管有冰涼感,出水管則沒有 A家診斷是風機內部阻塞,可嚐試先洗看能否洗通,不然要更換風機 B家診斷是3通後來的管子有阻塞,要停機排水換管(但B一開始也診斷是A說的狀況) 兩家的報價差不多,但處理方式不一樣 若有一家是對的,表示我找另一家可能弄下去也弄不好 不知熟空調的各位大大覺得比較像哪種情況.... ![]() |
![]() |
![]() |
Regular Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2004
文章: 74
|
在不然 出水管附近有個放空氣的漏久一點水會冰 就不是阻塞
二通或三通閥 有一個強制開關 可以開 如樓上所說 大部分是修完忘了關 此文章於 2014-10-08 04:51 PM 被 ocean002 編輯. |
![]() |
![]() |
Registered User
加入日期: Mar 2011
文章: 0
|
引用:
第2種 如果是鰭片太髒 是會有風但不涼 但是不會是連出水管都不涼 所以只剩 第2種情形 如果2家報價都一樣 那就表示第1家真的太貴 選第2家就好了 |
|
![]() |
![]() |