PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 有沒有台北地區維修大樓空調的公司能推薦一下?
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1060322)
|
---|
有沒有台北地區維修大樓空調的公司能推薦一下?
之前請某空調冷氣公司來處理辦公室室內送風機
搞了一肚子鳥氣.... 現在的狀況是有一個出風口有風但不涼 有沒有台北地區收費合理 會處理室內送風機風管這一塊的公司可以推薦的? 有急需,先謝謝各位啦.... :ase |
出風口有風但不涼
老大樓冰冷的大都是這樣,管線老舊堵住.溫控設備問題 |
冰水的的話 有可能水開關忘了開
台北哪裡? |
室內的排風機有八台,但只有一台吹出來不涼
所以應該不是水沒開的關係 公司在中山區 :) |
引用:
二通或三通閥故障,風機盤管阻塞,溫控故障....等 |
引用:
PS:對了!先檢查出風口有無風吹出,沒有的話看是否伸縮風管掉了?用封箱膠帶黏回去就好了。 |
回報一下找了2家來看的情況
1風口有風,風也不小 2風機進水管有冰涼感,出水管則沒有 A家診斷是風機內部阻塞,可嚐試先洗看能否洗通,不然要更換風機 B家診斷是3通後來的管子有阻塞,要停機排水換管(但B一開始也診斷是A說的狀況) 兩家的報價差不多,但處理方式不一樣 若有一家是對的,表示我找另一家可能弄下去也弄不好 不知熟空調的各位大大覺得比較像哪種情況.... :ase |
在不然 出水管附近有個放空氣的漏久一點水會冰 就不是阻塞
二通或三通閥 有一個強制開關 可以開 如樓上所說 大部分是修完忘了關 |
引用:
第2種 如果是鰭片太髒 是會有風但不涼 但是不會是連出水管都不涼 所以只剩 第2種情形 如果2家報價都一樣 那就表示第1家真的太貴 選第2家就好了 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是09:46 PM. |
vBulletin Version 3.0.1