Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2000
文章: 1,145
|
三坪大機房可否取消灑水頭,改用滅火器?懂消防或有相關經驗請不吝指導
您好,
我碰到一個問題,機房其實小小,機房內部有發現一個灑水頭。環境為十四樓大樓中的第八層,因此有自動灑水設備。機房天花板為輕鋼架,機房為無對外出口之房間。想要改變灑水頭位置,因為一旦火災警報,機房設備即可能報銷。 是否能改變灑水頭位置? 這樣的狀況,對很多公司來說應該很常見吧。很多公司都在大樓裡面,機房也就設置在其中。要如何改變才能合法? |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Dec 2004
文章: 801
|
不行的樣子
因為你動一個通常就要全部動....消防法規規定是點對點之間的距離2.1公尺以下... 而且變更消防設備好像很麻煩... |
||
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2000 您的住址: 流浪中.....
文章: 3,571
|
引用:
讓機房住帳篷吧 ~ ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Oct 2004
文章: 3
|
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth
文章: 916
|
依據各類場所消防安全設備設置標準第十七條第二項:
前項應設自動撒水設備之場所,依本標準設有水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備者,在該有效範圍內,得免設自動撒水設備。 (這裡所指稱水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備為災害發生時能自動反應之設備) 但是...除去該居室後其他區域要重新計算面積。 所以還得要看該居室外是否會因為變更設計而有區域不在防護範圍內。 |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2000 您的住址: 春滿四合院
文章: 2,747
|
我這邊小機房的灑水頭是拔掉的
![]() 改置滅火器
__________________
音樂恆久遠,CD永流傳! 羅馬並不是一天造成的 ∼敗家也不是三冬五冬的 >.<" 小豹貓流浪到哪兒, 永遠都是小豹貓 ![]() ![]() 公告 : 孝子孝女(新手爸媽)經驗交流............服務處成立囉 ![]() =================================================== 來PCDVD七八區,一定要認識的重要人物~~M頭 ![]() 請不要在"非政治區"的版面談政治,不然.... 範例一 : 我已經鎖定目標暸,同意開槍的請囬帖 範例二 :陳水扁的廢統論是幹嘛的? 範例三 :邵XX要死就快點 不要歹戲拖棚 範例四 :陳菊選上,陳大總統說要搬到高雄去住!! <==== 這串枉死的人還真不少 ![]() 範例五 :總統後選人辯論會看了有一點吐血 <==== 這串不怕死的人還真多啊 ![]() 範例六 :貓纜基座淘空 擬遷4、5個塔柱 工時最少要2年 <==== 看到日裔帳號要閃遠一點 ![]() 完美示範(全滅)(整串坑殺) : 提名顏寬恆 馬總統下達輔選令 回嗆馬英九 蔡英文:兩岸政策黑箱讓人民不滿 洪秀柱政見 簽兩岸和平協議 補充說明:站長:回應政治文者視同發政治文 加強說明:站長:送你紅十字,一路好走之類的也算回文,我這樣講的夠明白了嗎? |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2001 您的住址: 台北縣
文章: 1,096
|
消防安檢能過就沒問題
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001 您的住址: Red Planet
文章: 4,277
|
改成自動噴灑的應該是可以,但是自動噴灑的有專利,所以也沒便宜到那去
大濕找我吧,有批滅火器好便宜的,保證看光光
__________________
The war is crates by fear and gap. 此文章於 2012-10-17 02:56 PM 被 P&W 編輯. |
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Sep 2011
文章: 442
|
__________________