PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 七嘴八舌異言堂
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
悲天憫人
*停權中*
 
悲天憫人的大頭照
 

加入日期: Mar 2012
文章: 7
專業人士請進,一般透天厝鋼筋水泥地板能承重多少

最近家人在屋頂說要種花種樹,一陣子沒上去看
結果種了一堆,還都是搬泥土上去種,不是用培養土
我算了算,用箱子裝滿泥土加上樹,我一個人搬不動,算一顆100公斤好了
居然種了將近20顆樹,這是2頓重

很擔心透天厝房屋結構能否承受這種重量,請專業人士開釋,感謝
     
      
舊 2012-06-09, 04:34 PM #1
回應時引用此文章
悲天憫人離線中  
xx123
Power Member
 

加入日期: Mar 2006
文章: 634
引用:
作者悲天憫人
最近家人在屋頂說要種花種樹,一陣子沒上去看
結果種了一堆,還都是搬泥土上去種,不是用培養土
我算了算,用箱子裝滿泥土加上樹,我一個人搬不動,算一顆100公斤好了
居然種了將近20顆樹,這是2頓重

很擔心透天厝房屋結構能否承受這種重量,請專業人士開釋,感謝


2噸可 . 一般來論沒問題 ..... 但放置的樓板地點勿過份密集

不說房屋興建時的物料堆放狀況 . 以完成屋來論
單一水塔放置都有一噸 . 許多家庭配置雙水塔 = 2噸以上
租屋套房或大量需水商家更配置多水塔

這麼說 ~ 您清楚了吧

另 ~ 操級廢員網兄似對建築法規熟稔 . 您可請教於他
 
舊 2012-06-09, 04:42 PM #2
回應時引用此文章
xx123離線中  
deerman
*停權中*
 

加入日期: Jun 2009
文章: 67
我不是專業的,
但我知道寧願放輕一點少一點重量,
也不要塌下來才知道放太重,
有請專業5樓為您解答。
舊 2012-06-09, 04:45 PM #3
回應時引用此文章
deerman離線中  
水藍色
Elite Member
 
水藍色的大頭照
 

加入日期: Aug 2002
您的住址: 無
文章: 6,501
雖然沒有鋼筋混凝土的圖
不過2t是沒甚麼問題...
這是沒考慮到水的部分,如果加上水會更重,水是1t/m^3
還有防水跟樹根穿刺的問題... 這個問題會大很多
舊 2012-06-09, 04:54 PM #4
回應時引用此文章
水藍色離線中  
ikei10
*停權中*
 

加入日期: Jun 2000
您的住址: 台灣
文章: 82
一般混凝土大多是使用3000PSI (無特別要求下
換算成公制單位是210KG/CM2
每平分"公分"可承受210公斤 就算算上施工的瑕疵建物年代久遠等等因素打個7折好了
也有 將近150KG的承受能力
大概算一下就知道要放的東西行不行了~
舊 2012-06-09, 04:54 PM #5
回應時引用此文章
ikei10離線中  
隨風飄泊的豬
*停權中*
 
隨風飄泊的豬的大頭照
 

加入日期: Jan 2008
文章: 13
屋頂上種植物怕的不是太重
而是植物的根侵入混泥土
不小看植物的生命力
舊 2012-06-09, 05:06 PM #6
回應時引用此文章
隨風飄泊的豬離線中  
xx123
請您再思考一下 ~ 混凝土壓力測試的耐受規格 . 能否直接套用於建築結構力計算當中
莫不 . 照您的敘述 . 我家頂樓起碼可放置3000台汽車

我記得頂樓樓版只允許在1m平方的面積中放800kg的重物
其他樓層為1噸
舊 2012-06-09, 05:13 PM #7
回應時引用此文章
xx123離線中  
MrHermes
*停權中*
 
MrHermes的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 102
每天澆水會不會造成屋頂滲水問題? 到時候還會因為有種樹而更難處理?
舊 2012-06-09, 05:15 PM #8
回應時引用此文章
MrHermes離線中  
64855
Power Member
 
64855的大頭照
 

加入日期: Mar 2012
您的住址: 瘋人島
文章: 577
之前常淹水的時後
某次大潮+強颱

看到新聞是屋主把兩台汽車
請吊車放到透天厝的開放屋頂
__________________
這個島已經瘋了
舊 2012-06-09, 05:22 PM #9
回應時引用此文章
64855離線中  
滄桑悠無愁
Golden Member
 
滄桑悠無愁的大頭照
 

加入日期: Jul 2001
您的住址: Hsin-Chu / Chung-Li
文章: 3,543
建築設計中載重大致分為活載重(L)以及靜載重(D), 花樹為活載重

建築技術規則規定, 住宅最小設計活載重為 200kg/m^2

RC構造物以極限應力設計法計算, 載重組合需乘係數(1.2D+1.6L),風力、地震力等尚不考慮

請用樓板面積(A)換算, Ax200x1.6即為最小樓板可承受重量
__________________
指揮所:陣地準備好報告!

舊 2012-06-09, 05:30 PM #10
回應時引用此文章
滄桑悠無愁離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是04:09 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。