| Advance Member   加入日期: Jan 2004 
					文章: 454
					
				 | 
				
				[請益]關於出水管的透氣管
		
	 如圖所示,出水主管上有做透氣管 住家位於五樓,有安裝加壓馬達,只是有時候沒用水, 馬達自己會轉(已檢查家中各出水口和水錶,無漏水狀況), 自己買油壓錶來測水壓,發現水壓大概會每三分鐘降0.1kg/cm^2 也就是每三十分鐘,水管壓力會降到馬達加壓值,進而啟動馬達, 想說是不是這個透氣管在作怪。 (馬達說明書說,入水口有透氣管,會導致泵浦轉不停) 但我有個疑問是,一般公寓上,如果我封閉這個透氣管, 是否會影響四、三、二樓的供水狀況? 因為不了解運作原理,有此顧慮,故先來做一下詢問。 | |||||||
|  2012-04-20, 07:23 AM
			
			
	#1 |   | 
| New Member 加入日期: Sep 2010 
					文章: 8
					
				 | 透氣管 是在加壓馬達前  應該是不影響馬達水壓 如果封閉透氣管 遇到大樓停水 恢復供水時 因管內有空氣無法釋放 可能會造成 樓下住戶 無水使用 水壓降 應該是有輕微滲水 滲漏不多 水表看不出來 先把馬達關閉不要使用 觀察水表時間加長一點 | ||
|  2012-04-20, 08:07 AM
			
			
	#2 |   | 
| Advance Member   加入日期: Jan 2004 
					文章: 454
					
				 | 感謝回覆... 測試一: 開水直至馬達加壓完畢, (滿載2.6kg/cm^2) 跑去盯著水錶的小三角20分鐘(快眼花..),但完全沒有動靜。 測試二: 拿油壓錶去測,並開水釋放壓力至1.7kg/cm^2 (馬達啟動壓力為1.6kg/cm^2) 但快三分鐘時,馬達又自己啟動(代表過程中有失壓狀況) 測試三: 出水量38ml即會啟動馬達,假設會漏水, 等於38ml/30min,約1.2ml每分鐘,每秒0.02.ml 測試一,觀察水錶小三角,20分鐘完全不轉動,是否能判定為無漏水情況? (家中所有會出水的、馬桶水箱連接處,全都檢查過,無漏水情況) 若無漏水,管路為何會失壓? 真是難解的問題.... | 
|  2012-04-20, 10:15 AM
			
			
	#3 |   | 
| New Member 加入日期: Sep 2010 
					文章: 8
					
				 | 問題會不會在抽水馬達身上 如果有問題寧願是馬達故障 也不希望管路漏水 那查修很麻煩 附近找個水電行 看看是否馬達問題 | 
|  2012-04-20, 11:41 AM
			
			
	#4 |   | 
| Advance Member   加入日期: Jan 2004 
					文章: 454
					
				 | 引用: 
 我用的是大井AQ200,已發信給技術人員, 還是感謝您的回覆,看來真是棘手的問題。 | |
|  2012-04-20, 12:00 PM
			
			
	#5 |   | 
| Major Member  加入日期: Sep 2001 
					文章: 156
					
				 | 
				
				有RO嗎?
		
	 有RO嗎? ----------------- 
				__________________ Garfield | 
|  2012-04-20, 05:02 PM
			
			
	#6 |   | 
| Advance Member   加入日期: Jan 2004 
					文章: 454
					
				 | 引用: 
 我是裝電解水機,前置三道和電解水機之間, 有裝一個中繼開關,所以在關閉的狀態下, 水流是不會流動,還是淨水設備無形中會吃壓力? | |
|  2012-04-20, 07:20 PM
			
			
	#7 |   | 
| Junior Member    加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth 
					文章: 916
					
				 | 我記得管路中氣體溶於水後導致減壓屬正常。 | 
|  2012-04-22, 02:56 PM
			
			
	#8 |   | 
| Advance Member   加入日期: Jan 2004 
					文章: 454
					
				 | 感謝回覆  後來跑去把總開關關閉,還是有失壓狀況,所已排除逆流問題。 我在浴室還有熱水器出水口測試,兩者失壓速率不同, 開始懷疑是不是我的工具有問題... | 
|  2012-04-22, 04:15 PM
			
			
	#9 |   | 
| *停權中*  加入日期: Sep 2001 
					文章: 1,933
					
				 | 如果你家的水塔出來之後的管路,都是一路水平、下降,沒有半路爬升的話,那個透氣管是多餘的 我家頂樓沒裝幫浦,但把透氣管封掉之後,反而覺得水壓變大了 | 
|  2012-04-24, 03:41 PM
			
			
	#10 |   |