*停權中*
加入日期: Aug 2005
文章: 102
|
請教一下風扇加保險絲的問題
我打算裝個室外的抽風扇, 為了防止豪雨時進水造成短路, 想在室內這邊的電源加個保險絲,
風扇規格是 AC 110/120V 50/60HZ 18/17W 請問我應該是要用110V 0.2A 的保險絲嗎? |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
你要裝的是漏電斷路器
保險絲只有在短路時才有作用 進水造成的漏電是沒用的 |
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2008 您的住址: 離題星球喇迪賽人
文章: 145
|
引用:
漏電斷路器+1 聽水電師傅說 : 戶外的插座.電器 為了安全最好一定要安裝 不過不知道是不是需要特別的裝法 ![]() |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2003
文章: 3,129
|
漏電段路器價位都要三百五以上
![]() |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Feb 2007
文章: 3
|
有一種直接插在插座上,電器再插在漏電斷路器上的,方便日後移動
斷路器上會有復電開關
__________________
- |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,214
|
都是漏電斷路...不過有兩種
一種是種開關的「漏電斷路開關」....承受電流大,反應時間長些 另一種是終端的「漏電斷路插座」...比較便宜些,承受電流小,但反應時間也短些 後者美國常用於浴室插座,和容易帶進浴室使用的電器用品的插頭上...如吹風機 不過,台灣可能都賣得不便宜....可能需求不大吧 ![]() ![]() ![]() 此文章於 2010-05-23 03:43 AM 被 Axel_K 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2005
文章: 102
|
感謝各位指教, 原本以為整個系統中最貴的是那個定時開啟風扇的定時器,
沒想到這個漏電斷路插座更貴. ![]() 所以裝了漏電斷路器, 就不必再裝保險絲了? 對了, 一般家用沿長線都附有 過載保護自動斷電 的裝置, 這跟各位說的是一模一樣的東西嗎? 看了幾條都說要到1650W 才會斷電, 好像是太高了點... |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,112
|
漏電斷路器也要有地線才能work(是指真的打接地棒拉過來的地線,不是隨便拉一拉或往中性線一接就了事的
![]() ![]() ![]()
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Mar 2010
文章: 11
|
引用:
漏電斷路器只負責漏電 不可當作過載保護 有一種是無鎔絲開關帶漏電 不過這種的更貴 用漏電斷路器+串聯玻璃管型保險絲 應該是最省錢的做法 引用:
|
||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2005
文章: 102
|
感謝Double A 兄的完整解答, 現在已經完全懂了, 那我所用的風扇規格是
AC 110/120V 50/60HZ 18/17W 請問我應該是要用110V 0.2A 的保險絲及漏電斷路器嗎? 若我想並連兩個風扇增加排風量, 那只要將規格提升到0.4A 就行了嗎? |
![]() |
![]() |