PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 電腦硬體討論群組 > 系統組件
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
NPTHS
Senior Member
 
NPTHS的大頭照
 

加入日期: Mar 2007
您的住址: 台南<->高雄<->屏東
文章: 1,154
請問如果讓電腦以待命的狀態,UPS可以撐多久?

最近常常停電
但是如果以UPS供電的話
我簽名檔的配備+19吋LCD撐不到五分鐘
不曉得如果讓電腦以待命的模式來讓UPS供電(螢幕是關著的)
大概能撐多久呢
有什麼計算方式嗎

這是從我的UPS說明書擷取下來的
VS575C是UPS的型號


http://www.opti-ups.com.tw/FilesUpl...峇漭U中文版.pdf

麻煩比較懂電的大大幫忙一下
     
      
__________________

此文章於 2007-08-13 05:47 AM 被 NPTHS 編輯.
舊 2007-08-13, 05:45 AM #1
回應時引用此文章
NPTHS離線中  
青葉大哥
Master Member
 

加入日期: Jul 2004
文章: 2,015
ups關機主要是以待命或睡眠來關機

(也就是說利用ups提供電源的,在時間內將資料寫入到硬碟中,之後只要開機就從上次關機之前狀態啟動,而不是重新開機)

還有請記住,ups是給"您時間做好正常關機的動作"(雖然她自己關掉電腦啦),

而不是給您延長時間使用電腦

,您想要有更長使用時間,只能買高階ups(電池更大),或是加大電池兩種
 
__________________

哇,路上的女生怎麼越來越高?
女生圓臉比例似乎越來越高啊?

舊 2007-08-13, 06:34 AM #2
回應時引用此文章
青葉大哥離線中  
NPTHS
Senior Member
 
NPTHS的大頭照
 

加入日期: Mar 2007
您的住址: 台南<->高雄<->屏東
文章: 1,154
呵呵
我的意思是想說因為停電的時間也不會很久
平均都在五分鐘以內
就先暫時讓電腦待命
因為在跑的程式軟體很多
一個一個關掉下次重開機又不知道處理到哪裡了
所以會想到用待命的方式
^^!
舊 2007-08-13, 06:43 AM #3
回應時引用此文章
NPTHS離線中  
ApexHsiao
Power Member
 
ApexHsiao的大頭照
 

加入日期: Jun 2004
您的住址: Taiwan
文章: 581
應該可以一天吧
我沒試過

不過NB試過...待命模是吃電池...撐了2天多...
__________________
______________________
-----------==================== No.6號機 ====================-----------
CPU:Intel Q6600(G0)             DDR2 PC6400:8GB (Transcend 2GB+UMAX 2GB)*2 (dual channel)
Mother Board:ASUS P5K-E/WIFI-AP       Graphic Card:GIGABYTE GV-NX86S256H Silent-Pipe3
Audio Card:Creative X-Fi XtremeMusic     Monitor:Dell 2709WFP
HDD:raid-0 (Seagate ST3120026AS & ST3120027AS) + ST3500320AS(500GB) +
       ST3320620AS(320GB) + ST32000542AS(2TB) + WD1001FALS(1TB)*2 + WD15EADS(1.5TB)
DVD-ROM:Pioneer DVR-A11FXB        Speaker:Altec Lansing MX5021


舊 2007-08-13, 07:58 AM #4
回應時引用此文章
ApexHsiao離線中  
dmwc
Master Member
 

加入日期: May 2001
文章: 1,622
依照經驗,空載狀態的UPS一小時內電源會耗光,畢竟UPS自己用電也不少
__________________
已關閉簽名檔
舊 2007-08-13, 09:37 AM #5
回應時引用此文章
dmwc離線中  
NPTHS
Senior Member
 
NPTHS的大頭照
 

加入日期: Mar 2007
您的住址: 台南<->高雄<->屏東
文章: 1,154
想請問一下有人知道待機的時後電源供應器吃多少電呢

這是UPS可以供電的時間


引用:
作者dmwc
依照經驗,空載狀態的UPS一小時內電源會耗光,畢竟UPS自己用電也不少


既然空載只有一小時
那讓電腦待命的狀態大概就不到一小時了吧
這樣蠻長的了

引用:
作者ApexHsiao
應該可以一天吧
我沒試過

不過NB試過...待命模是吃電池...撐了2天多...


可能NB待命比桌機省電吧
__________________
舊 2007-08-13, 08:02 PM #6
回應時引用此文章
NPTHS離線中  
FlyNews
*停權中*
 
FlyNews的大頭照
 

加入日期: Oct 2000
文章: 2,260
一般一千多元500~600VA的UPS是用12V 7~7.2AH的電池
大約可給桌上型主機+19"TFT 撐個10~25分鐘左右的時間,

但你UPS VS575C的電池容量才12V 3.8AH!所以撐不到5分鐘。(UPS體積重量也較小)

除非你再加掛電池(或看能否換成12V 7AH的),要不然就換個UPS,
像科風風黑武士 BNT-600AP 用的是 12V 7Ah左右的電池,UPS淨重約6~7Kg。
Opti ES550C UPS,也是重約7KG。
但你的OPTI UPS VS575C,才重約3KG左右。

如果想用同一個UPS,又不換電池,
因撐不到5分鐘的備援時間太短了,關機時寫入HD又會耗用較多的電力
你所需要的是用UPS監控功能,設定在停電1.5~3分左右就自動"休眠"。
設成休眠,重新開機後記憶體的程式都還可以繼續。

此文章於 2007-08-13 09:15 PM 被 FlyNews 編輯.
舊 2007-08-13, 09:06 PM #7
回應時引用此文章
FlyNews離線中  
NPTHS
我目前也是只要一停電就趕緊讓他休眠
只是不曉得如果以電腦休眠,PSU所消耗的電力,能讓UPS支持多久

當初這台才買千元左右
雖然網頁上寫備載20分鐘~35分鐘
但實際上才5分鐘....
不過已經很滿足了
以後比較懂的時候再自己買大大說的12V 7AH的蓄電池來裝看看
舊 2007-08-13, 09:52 PM #8
回應時引用此文章
NPTHS離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
真的要撐久,大概就是柴油發電機+在線式UPS,只要不過熱,可以一直用到電來
舊 2007-08-13, 10:59 PM #9
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
lolita
Junior Member
 

加入日期: May 2005
文章: 980
剛用PowerAngel測了一下
關機:3W
XP下待機:167~168W
待命:127W,按下開機鍵後即進入登入畫面
休眠:3W,相當於關機,按下開機鍵後照一般情形開機,唯登入XP時較為快速,進入登入畫面