New Member
加入日期: Mar 2022
文章: 2
|
我延長線插座是以前大潤發買的自牌
主打便宜! 但是每次用吹風機 房間的燈就會閃爍 問了幾個同事 建議還是換掉,會比較安全的樣子.... 請問各位有沒有推薦的延長線插座 預算約在1000以內 感謝 |
|||||||
|
|
|
New Member
加入日期: Oct 2017
文章: 2
|
你的問題根本不是延長線插座吧
不要請鬼(你同事)開藥單 該花錢請水電來修改線路就要花 引用:
|
|||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: May 2001 您的住址: 台北
文章: 669
|
引用:
+1 KQ400 啟動時,老公寓的燈會微閃一下... 還請問這電壓的瞬間變動,要從哪方面著手去想呢?
__________________
![]()
|
|
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2013
文章: 1,559
|
你要先試牆壁插座才對
是只有那個座座會閃? 還是其它的也會 馬達啟動瞬間電流很大 燈會閃可能燈和插座共迴路 此文章於 2026-02-28 07:40 AM 被 dragoncat 編輯. |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Mar 2008
文章: 681
|
引用:
+1 先把問題找出來 牆壁插座-延長線-吹風機 如果單插牆壁插座沒問題,那就換延長線 如果單插牆壁插座有問題(依舊會閃爍,長時間用完插座發熱。。等),那就需要找水電來看 |
|
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 458
|
基本常識,高耗瓦電器禁用延長線
![]() 電器啟動就會導致燈具閃爍,代表該迴路電流上限不大(15A=1500W), 加上附載多,例如吹風機開下去就瞬間破千瓦, 導致該迴路電流不穩定,干涉到該迴路其他電器的穩定度, 我家加壓馬達是拉15A專線給他吃, 高耗瓦電器一律插至少30A起跳的迴路上。 理論上電流上限應該是要看線徑,但討論線徑太複雜, 直接講斷路器的電流上限比較簡單,前提是水電工有良心, 斷路器下接的線路是匹配的線徑,如果看到40A的斷路器, 下面卻配2mm平方的線徑,那.... ![]() |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 31
|
會這樣大概是該迴路還有吃其他的電,導致電不夠分
|
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 陣亡者的靈堂
文章: 1,071
|
廚房冰箱電插一般插座,冰箱停止運轉時會造成隔壁房間床頭燈瞬閃,改插電鍋座才改善。
請問瞬閃插座若插上電腦(電壓瞬變),會造成後者損壞嗎? |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Apr 2017
文章: 31
|
電腦有POWER做第一層把關,瞬閃還不致於會對電腦有什麼影響,不過長期都這樣要注意POWER壽命會不會變短,所以好的POWER很重要,如果怕就是加一台UPS
此文章於 2026-02-28 09:05 AM 被 銀鐵人 編輯. |
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jan 2004
文章: 458
|
瞬間降壓不會造成電腦損壞,但降的幅度夠大會導致重開機,
另外馬達建議獨立迴路還有另一個原因,就是該迴路如果有使用喇叭, 馬達啟動瞬間會產生電子雜訊聲,會很阿砸 ![]() |
|
|