幾個問題想請教各位的看法 或有甚麼建議都可留言
下面是大樓三房的規劃 東南側臨馬路 隔壁大樓棟距約60米 西南側臨馬路 隔壁大樓棟距約25米 新竹一年主要風向吹東北風如果開客廳窗戶可以引進室外空氣配合浴室排風扇/廚房抽油煙機 來增強室內空氣對流 但空汙/噪音 考量 窗戶不太可能開24H若想保持室內空氣對流且不讓二氧化碳濃度持續升高 在樓高330cm 且有消防灑水頭的情況下 是否會建議加裝全戶全熱交換機 一併包進天花板 另外格局坪數不大 幾個問題 1. 客廳電視的擺放位置, 建商預設的線路是在次臥室的方向 但次臥室那道濕式隔間牆可以用的寬度大概只有250cm, 擺放65吋電視是否會比較侷促? 且電視與次臥室相鄰是否比較容易有噪音干擾? 2.同上 若把電視改放上方的隔戶牆面則可以有比較大的電視櫃長度或許也可降低電視噪音對次臥室的干擾, 但相反的沙發區擺放位置至多250cm必須考慮左右留空可能也僅剩200cm可擺放,放L型沙發應該就比較困難? 3.廚房考量到油煙問題,不希望把牆打掉變開放式,但冰箱擺放的位置就變很尷尬 預設規劃放在廚房右上角落,但如果廚房門打開就無法開啟冰箱門 目前想到比較簡單的方法是改拉門 或者 原冰箱位置改成電器櫃把冰箱位置往下 轉向90度讓開冰箱的門朝陽台, 是否有其他作法? 4.兩個臥室朝雖然西南 但對面大樓頂樓樓高還高出我這邊40米 相鄰棟距只有25米 大概也不會有下午西曬問題, 3坪多的房間睡覺都開26~28度是否用2.2KW就足夠了 此文章於 2019-10-02 02:46 AM 被 wuciboy 編輯. |
|||||||
|
|
|
New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 8
|
感覺就算窗戶打開, 風進來的也有限, 你的北邊和東北邊都是牆, 風也進不來
你站在大門口或餐廳, 會有風進來嗎? 我指的風是像電風扇最小風速那樣. 我的經驗是 北邊和南邊都有窗戶, 二邊都打開才會真的感覺有風在吹或空氣對流, 這種房子地點 好的話, 連夏天都很少在開電風扇, 電風扇擺在窗邊, 扇葉還會自己轉, 所以你可以 先待在家裡一天, 看風是不是夠, 不夠的話, 再來決定是不是要來裝全熱交換機 不過如果樓層低的話, 考慮汽機車癈氣, 那全熱可能還是裝一下會比較好. |
||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Apr 2001
文章: 650
|
1.冷房稀釋問題
2.對流問題:你房間有可能每間都做進排嗎?,這樣房間門如果關上有用嗎? 3.噪音問題 4.吃居家天花板空間 |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Oct 2017
文章: 40
|
個人覺得全熱適合的是客廳空間不小,且家中主要活動空間集中在客廳的類型,所以豪宅通常適合裝一些。
另廚房的pm2.5真的很可怕,上次不過在客廳用鐵盤煎一下肉pm2.5就飆到150 |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: Taiwan
文章: 704
|
簡單看了設計圖
如果你是照設計圖的方式裝潢你的房子 有個很大的問題 收納空間不足 ![]() |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Dec 1999 您的住址: Taipei
文章: 216
|
沒有適不適合的
只有要不要 循環也不是問題 有預留管線孔就做小循環(每間空間一送一吸) 沒預留就少做些,做大循環(各空間只有送氣,客廳在一個大吸氣口 主機在客廳公共空間,噪音也不會太大 消防灑水器如要遮掩,全熱交換機管線應該吃得下 冷氣運作時,不至於會被全熱交換機稀釋掉 所謂全熱交換機就是種熱交換方式換氣 在冷氣開方夏一樣可以有空氣對流 該考量的是在不穿樑銑洞的狀況下 管線有辦法走嗎?管徑約16公分 可以適度用過梁神器 還有規劃戶外進出器孔位置 通常進氣口會再加濾網箱 研究看看 我是覺得可以規劃看看 在有效空氣對流下 降低戶外粉塵進入屋內 也不會太費電就是 |
|
|
|
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2000 您的住址: 木柵動物園
文章: 2,297
|
剛好新房自己設計冷氣與全熱
330cm樓高很夠裝全熱,松下的機器最薄,風扇軸心是垂直地面長期運轉比較不會偏磨耗,機器裝150換氣量就夠了(主幹四吋,分風三吋),最多到250。 分風箱建議用樂奇T4-6BD,我測過方正造型的分風箱效果很差 分風箱位置盡量放在讓各管線等距 風管用螺旋風管,一米間距一個吊筋,不要用PVC水管(內外管徑不合) OA/EA主幹管要包保溫材,各風管銜接不同配件一定要用尼龍軟管相連 OA/EA風口不要在廚房陽台(會吸到一堆油煙, 別人家炒菜香) 房間出風口不要在床頭 電線要6c控制線,工班說沒有的話,乾脆自己買好省事 全熱主機死豬價,工加料兩萬 冷氣整間一樣的款式可以價差到十萬..... 最好是找有經驗的設計師全包>專業全熱加冷氣>全分開找(自己一定要盯緊) 天花板完成面高度一定要在各種工程施工前現場放樣好 1.65"寬145cm,250cm夠,加上家庭劇院也夠,只是超低音擺放位置要思考一下 2.對調電視牆反而電視聲音直傳房間走道會更吵 3.拉門,我家沒裝門 4.沒西曬冷氣按照原廠建議剛好就好,觀察規格表就可以發現,某些噸數以下室外機是一樣的,而且都是可以超頻運作,噸數大兩級低頻下不去,冷得要死又跳停,失去變頻的意義
__________________
本來無一物,何處惹塵埃 此文章於 2019-10-02 11:38 AM 被 xtreme 編輯. |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jan 2002 您的住址: 閃亮亮的永和*~
文章: 6,096
|
引用:
熱交換器就是為了解決這三個問題 ![]() |
|
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth
文章: 916
|
首先,要看樑底最小淨高才會知道能不能可以在不穿樑的情形下裝全熱交換機。
但高層大樓樑底淨高能有250就很拚了...我是覺得不太可能。 也就是說,如果您大樑樑深超過80cm,機會就很渺茫了。 不然的話就要看住戶能否接受下層天花板低於210cm... 剩下的就要看設計師的功力與管線長度能增加繞多少? 至於過樑神器...老實說我覺得用處不大。 因為這戶的柱配置剛好在四個角落,也就是說勢必會有出口要開在大樑下的外牆上... 其次,設備我個人比較推薦能與冷氣合併控制的品牌,這樣才可以連動,而不是分開各管各的。 ============== 關於客廳的配置...老實說不改格局選擇很有限。 但提供您另外的思考方向,可以考慮客餐廳互換,或是客餐廳合併的方式。 當然兩種方式都會有個別的優點與缺點,要看住戶的使用習慣以及對犧牲點的忍受度。 其次若擔心噪音的問題,也提供您幾個處理方式: 第一、作複式壁塞吸音棉與吸音天花。第二、走廊前加作氣密門。第三、房門改氣密門。 ============== 廚房的配置...情形與客廳差不多。 因為建設公司留的尺寸其實沒有很多選擇,除非能變更格局... 但依現有格局也是可以提供您一種小改的方式,門的位置右移就好~~ 同樣的,這樣改也是有一些問題需要克服。 此文章於 2019-10-02 07:17 PM 被 n_akemi 編輯. |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2005
文章: 713
|
引用:
目前還是預售屋尚未交屋所以還無法實際感受,都是閒著沒事的時候跑去站在人行道上感受 風量,客廳面東南側的馬路跟隔壁大樓棟距有60米還不算太近 風進不來應該不至於 不過新竹這邊的風又大又有點難捉摸,似乎各種風向都有 |
|
|
|