Basic Member
加入日期: Feb 2004 您的住址: 板橋
文章: 20
|
分離式冷氣室外機問題
分離式冷氣室外機的風扇轉動不正常 . 要轉不轉的 ; 一開始是轉速變慢聲音也變大 . 轉著轉著就不轉了 ; 用東西去撥幾下就又轉了 ; 撥的時候明顯感覺重重 ; 像是沒潤滑的感覺 . 轉的時候也是比較慢聲音也比較大 ; 跟正常時相比 . 過幾天一開機就轉不動了; 噴了潤滑油有沒有用 . 有可能是什麼原因嗎 ? 想試看看有沒有可能DIY修理 .
對了冷氣是泰陽TAIYO 機型是KS20S1A . 先謝謝大家的回覆 .
__________________
我的真愛,妳在那裡? |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2013 您的住址: 台南or台北
文章: 398
|
或許是風扇的運轉電容故障,大概在風扇馬達附近或在電路板附近,
__________________
台南市政府警察局首長交通檢舉信箱 [冷]全台最大鬼屋討論串 [改]炎炎暑假之極簡單DIY爆力捕蚊拍 [修]只要會使用烙鐵,保證你會修,羅技LX8換微動開關教學 [極度無聊]迷你微動開關拆解教學 [冷飯熱炒]DIY風扇調速器 [改]老豪邁改大燈的心得 此文章於 2017-07-20 11:02 PM 被 bass1. 編輯. |
||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2013 您的住址: 潛水中~~~
文章: 343
|
這問題還不簡單
![]() 我教你解決方法 ![]() 是很實用的排除故障方法 ![]() 你可以拿記事本記一下 ![]() 準備囉 ![]() 那就是 ![]() 換新機 ![]() -
__________________
潛水中.... 此文章於 2017-07-21 06:25 AM 被 我愛鮑魚 編輯. |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Dec 2012
文章: 16
|
我也是建議換新機了,之前在板上有發過購買文,之後選擇的是大同晶采,價格不貴,使用起來冷房效果也蠻夠的,以目前使用狀況,大概我會評90分給它,所以這款晶采系列冷氣我還蠻推薦的
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2004 您的住址: 修得文武藝, 賣與帝王家
文章: 770
|
這種噴潤滑應該也潤滑不到...
要潤滑要拆...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2003 您的住址: 田中央
文章: 203
|
馬達大分解後上潤滑油(牛油)才有用
![]() ![]() ![]() 我猜應該是用軸套式的馬達 ![]() ![]() ![]() 此文章於 2017-08-03 10:02 PM 被 Wake 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Apr 2017
文章: 7
|
這品牌連な告都沒有
免費幫我裝我都有疑慮 真不知道你家人去哪找上這家 你不說,我還真的沒聽過 此文章於 2017-08-03 10:32 PM 被 無套生煎包 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2015 您的住址: 天龍國
文章: 57
|
1.先簡單測量電容, 拆線前先作記號, 用指針式電錶 x10k 量有去再回表示好的(若沒有,紅黑棒對調量)
但若要量的精準,要買專量電容的 (以上東西,冷凍材料行都有賣)... 2.若真的是要拆馬達上牛油.. 工程浩大! 建議若1不行,就叫師父來修或買台有變頻的! |
![]() |
![]() |
Basic Member
加入日期: Feb 2004 您的住址: 板橋
文章: 20
|
最後是找原廠報修說是風扇壞了;花了NT3200- . 打完收工.
__________________
我的真愛,妳在那裡? |
![]() |
![]() |
Regular Member
加入日期: Feb 2003
文章: 93
|
網路一顆馬達附啟動電容一千出頭,上星期換掉室外機風扇葉片,原本風扇是正轉,新買的葉片要逆轉,原來調換起動電容接線馬達就可以逆轉,學到了
|
![]() |
![]() |