Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
想請問有沒有辦法量EMI???
我做的機器多裝了3個馬達後,自此詭異的現象就出現了,螢幕(使用DVI連接線)會在馬達啟動或停止瞬間關掉再開
我原本以為馬達驅動器的設計太差導致汙染電源,可是經過今天用差動探棒+示波器測量電源並沒有受到汙染(沒看到突波之類) 後來我只好推測是因為螢幕到電腦之間的訊號線遭到EMI干擾造成的 想問一下有沒有用數據的辦法證實螢幕會瞬間熄掉式馬達造成的???需要什麼儀器??? |
|||||||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,291
|
我覺得最便宜的方式就是找EMI實驗室租chamber,一小時大概一、兩千元,應該可以看到蛛絲馬跡
![]() 不過,我認為不見得是radiation造成的,也許掃一下conduction就會發現病灶。 |
||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
引用:
問一下,"掃一下conduction"這個中文是什麼意思??(不好意思我英文不太好) 另外就是機器有1.16頓重,寬 1415mm, 長 1000mm, 高 1600mm,我想運過去也不一定有實驗室肯收,更何況運送也超麻煩,所以這方案保留吧 |
|
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2001 您的住址: 新竹市
文章: 2,291
|
引用:
參考這個圖 ![]() ![]() 若無法進實驗室測,只好再等看看有無路過的善心人士幫忙出點子 ![]() |
|
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Feb 2013
文章: 752
|
有確定是螢幕訊號線 DVI 的問題嗎?
會重開我覺得也可能是螢幕電源線的問題。 用的 DVI 線上面有沒有磁環? |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
找一台 ups 給螢幕, power on 後斷開 ups 的 AC 輸入端, 讓 UPS 以電池供電給螢幕運作, 再以您之前的測試步驟測看看, 若螢幕不會關掉再開, 那代表干擾從電源端串入; 若還是會出問題, 將電腦也納入 ups 供電以測試, 以釐清串入路徑.. |
|
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Mar 2012 您的住址: 地球
文章: 1,303
|
引用:
沒有220VAC的UPS用110VAC的UPS代替可以嗎?? 然後螢幕走一般家電110VAC、機台走工電220VAC |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 125
|
引用:
只要您的螢幕可以吃 110Vac, 即可用 110Vac 的 ups; 其目的就是以獨立電源來釐清導致螢幕開閉的干擾是否從電源而來.. 若螢幕不能使用 110Vac, 您可以找個 110/220v 變壓器來轉換, 將 ups 110Vac 的輸出轉成 220Vac 來用.. 不過一般電腦用的 ups 可能是方波輸出, 好一點的可能為擬正弦, 純正弦輸出的比較少; 若為方波輸出的 110Vac ups, 透過 110/220v 變壓器轉換成 220v, 在某些情況可能會有問題.. 若螢幕走一般家電 110Vac, 機台走工電 220VAC, 因不確定其來源是否都是同一組變壓器所提供, 所以還是建議使用 ups 來提供螢幕 (甚至包含電腦) 用電以測試.. |
|
![]() |
![]() |