目前有用單晶片用一些簡單的自動控制,但是它會受到外部的電源干擾。
1.動作簡述:使用晶片mega2560 中斷腳位去讀取(RISING)脈波,信號源為5V霍爾元件。 2.電路:中斷腳(下拉15K電阻)串連0.5K電阻到PC817腳位3,PC817腳位4接+5V,霍爾元件信號源接PC817腳位1,PC817腳位2接地。 3.目前的狀況,一般情況動作完全正常,但同條線路如果有馬達類機器開啟或關閉,中斷腳位會讀取到脈波,且是在霍爾元件沒動作情況下。 請問一下有什麼解決的方法。 或是使用↓做電源隔離會有幫助嗎? http://item.taobao.com/item.htm?spm..._u=f1kimgsd5554 |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2011
文章: 701
|
所以你的意思是 訊號輸入有隔離 但是電源是跟馬達共用的嗎?
|
||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2008
文章: 156
|
請洽LSI 狼大..
或是其他高人,如果沒人幫你頂 大概再10分鐘後就要到10頁後找了 ![]()
__________________
請支持反奴隸銀行新聞運動 (不觀看、不轉貼、不回應、不討論) 想反制爛公司、爛老闆、爛人資的惡搞嗎? 請來ibeejob 發表你那爛到不行的薪水&心情 http://ibeejobs.com/ |
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Nov 2001
文章: 0
|
中斷脈波是低頻的話. 便宜解法. 加 RC 組成 Low-pass filter.
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2004
文章: 101
|
引用:
電源是一般的變壓器~AC110轉到5V 馬達和變壓器同條(AC110v)迴路上的。 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2013
文章: 65
|
引用:
看看這樣有無幫助 每提供一個解法~就開一顆鈕扣 ![]() (啊 又忘記縮圖了= =") ![]() |
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2001 您的住址: 平行世界
文章: 656
|
先確定霍爾元件真的沒動作
把中斷腳先斷路試試是不是MCU受到干擾 |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2004
文章: 101
|
引用:
因為中斷腳位不接任何東西,還是會有干擾,所以電源的干擾不解決掉似乎不行。 |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Aug 2011
文章: 701
|
引用:
這樣的話電源處理好 加濾波電容 通常會有幫助 dc-dc就不一定需要 如果變壓器已經隔離過一次的話 |
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2001 您的住址: 平行世界
文章: 656
|
那電源先用電池試試,看看干擾是不是從AC進來
|
![]() |
![]() |