Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001
文章: 1,747
|
舉手...
那如果前端使用 UPS, Active PFC 的電源跟一般型的電源供應器. 是否會讓UPS 的負載不同 ? 影響UPS 斷電時的備援時間 ? 另外, UPS 本身是否有 Active PFC 的設計 ? 還是不需要 ?
__________________
免費免註冊薪資行情查詢 - 人力銀行最討厭的網站... |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
1.UPS本身Inverter輸出會受到所接負載功率因數的影響,進而影響輸出實功以及備援時間,所以當ups連接功率因數較高的負載時,待機時間可以更長一些,也可以買較小容量的ups。 2.離線式、在線互動式的ups本身因為沒有很大容量的AC-DC需求,所以均使用一般電容式整流電路,若是在線式,則其AC-DC電路就會考量到功率因數修正,甚至使用SCR等閘流體控制導通時間來達到更完善高功因整流架構。 |
|||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001
文章: 1,747
|
感謝狼大釋疑 !!
讓小弟對於 Active PFC 跟 UPS 的關係更了解了.
__________________
免費免註冊薪資行情查詢 - 人力銀行最討厭的網站... |
![]() |
![]() |
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Aug 2002
文章: 2,806
|
插花請問一下
為什麼只有保銳這家Power的網站,有特別寫到Active PFC的Power, 要配正弦波輸出的UPS(好像只有Online和一些高階Online互動式的符合?)使用。 其他家的好像都沒有類似訊息? 只是我實際使用上,配合模擬正弦波的Offline UPS用起來好像也沒什麼問題。 |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
引用:
這是因為PFC電路所使用種類的問題,就在下所知道的,DCM(不連續模式)比CCM(連續模式)對於模擬正弦波電源會比較有不適應情形。 引用:
台電對家庭用電僅計算KWh,但對於工業用電來說,則需要加入功率因數計算(KWh以及Kvarh),功率因數過低者會被罰錢並限期改善。 對於仰賴電腦系統的產業(例如半導體產業等),使用高功率因數的電源供應器可以有效提昇整體的功率因數。 |
||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 672
|
引用:
抱歉問一下各位 如果是500w的power有APFC 而功率因數為0.99 這樣是不是只要挑500VA的UPS就夠了呢? |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2008
文章: 131
|
主動式PFC(Power Factor Correction)
中文全名是主動式功率因素校正(修正) 我們都知道,功率因素=有效功率/視在功率 當輸入的交流電波形,越趨進電壓波形時 那麼功率因素就會越接近1,也就是100% 但是沒有主動式PFC的Power,其實功率因素就只是50% 被動式PFC,功率因素75% 而主動式PFC,號稱可達到99%的功率因素 所以會比較省電,也更具穩定的供電,和環保概念的規範 但是就以實際上而言 基本上如果主機系統的環境單純 沒有外接很多硬體設備,或是使用高階顯示卡 基本上並不一定需要用到這麼好的Power 當然,如果主機是長時間不關機,或是特殊的其他用途 那麼選擇一顆PFC比較好的Power是應該的. |
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() = PCDVD認證賣家 =
加入日期: Oct 2001 您的住址: 新店市福園街13號
文章: 1,379
|
引用:
您可能把電源功率因素和轉換效率搞混了.所有主動式PFC機種電源供應器功率較正因素都是99%.不過轉換效率才是影響省電否的主因. 您想要知道的答案應該是轉換效率.假設一轉換效率是80%的電源供應器(一定要是主動式PFC機種才有可能),輸出500W滿載的時候,實際消耗的電力將會是625W. 而且還要注意一點,一般離線的UPS轉換效率只有60%,等於您買最大輸入500W的機種,頂多承受300W滿載的輸出.要用500W的POWER建議至少買1kva以上的離線UPS,如果換成ON LINE的UPS轉換效率會好的多,實際數據看各家技術而定. |
|
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Jun 2002
文章: 672
|
引用:
感謝各位回答^^ 小弟沒把功率因素和轉換效率搞混 倒是記反了500W的power是output最多500W不是input最多500W囧b..... 會有這問題主要是在其他地方看到UPS負載容量=V*A/功率因素 又看到郎大說有PFC的PSU接UPS可以延長備援時間或選用容量較小的UPS 所以想說那以轉換效率80%,400W的power為例 input最多500W 除以功率因素0.99之後對UPS的負載是不是最多只有500VA? 那這樣是不是選擇500VA的UPS就行了? 不過看cheerx@ethome兄說UPS也要考慮轉換效率,這又讓小弟有點疑惑 到底PSU的功率因素對UPS是否會有影響了? 此文章於 2008-06-16 06:40 AM 被 mains 編輯. |
|
![]() |
![]() |