有些電源供應器強調具備高效能的主動式PFC,請問這代表啥呢?
|
代表電源供應器內建PFC Preregulator,功率因數調整電路,可以將原本於0.6~0.7的功率因數(Power Factor,PF),修正至0.9以上,當功率因數接近1時,產生的虛功(var)少,代表台電供應給你的能量(VA),轉換成裝置作功的能量(W)。簡單的關係式為W=V * A * P.F.
提高功率因數,在台灣家庭用電的電費計算方式並沒有太大幫助,但是對於工業用電等大電力用戶,較高的功率因數代表電力設備負荷減輕,也減少電源諧波造成的波形失真問題,提高電力品質。 |
簡單的來說,就是重載時可開啟這功能,增加轉換效率.
|
引用:
這樣的說法反而不對了吧 |
被動式PFC,使用由電感、電容等組合而成的電路來降低諧波電流,其輸入電流為低頻的50Hz到60Hz,因此需要大量的電感與電容。而且其功率因素校正僅達75%~80%。
主動式PFC使用主動元件 [控制線路及功率型開關式元件(power sine conductor On/Off switch),基本運作原理為調整輸入電流波型使其與輸入電壓波形儘可能相似,功率因素校正值可達近乎100%。 以台灣的家庭用電而言,使用主動式PFC並不能為你節省電費,只能替台電節省不必要電的浪費。(算是替台電省電) 台電的電費是採用實功率計價,就是電費帳單是以kW.Hr(瓩/小時)為單位的,所以不能替你節省電費。 電費帳單必須是以kVA.Hr(千伏特安培/小時)為單位,就是以視在功率計價才能節省電費。 但是使用主動式PFC到底有什麼好處呢?簡單說就是可以減少不必要電的浪費,是比較符合環保的。 專業解釋 http://www.extech.com.tw/faq_1_1_1.htm?detail_no=106 |
我有看過一篇文章是說,以目前的技術來說,有主動式PFC的電源供應器才能夠達到80%以上的能源轉換效率,也就是說有80plus認證的POWER都是有主動式PFC的,但是並不是有主動式PFC就一定能達到80%以上的轉換效率,要通過80plus認證的才有,有看過文章測試說有些使用主動式PFC的POWER也只有7x%的轉換效率而已,轉換效率高POWER溫度就低不少,以我用海韻300w的心得來說是比起沒有PFC的POWER溫度低一些,下一顆POWER還是打算買海韻的S12 330w,不過真的是比一般的貴就是了 :ase
|
所以是不是主動式PFC的數字愈高,救代表電源供應器的品質就更好呢?
|
引用:
電源供應器的品質不一定好,但是在電能轉換的效率就會比較高,耗損會降低。 |
請教諸位大人 :
筆記型電腦的變壓器是否也有 A-PFC的規格 ? 感謝 |
引用:
通常都沒有吧 75w 以上 才有希望做pfc 進去 |