我也想知道, 因最近也在找房子, 懇請私訊告知, 不勝感激 ~~~ |
||||||||
![]() |
![]() |
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2002 您的住址: 藍星
文章: 1,063
|
引用:
n_akemi大 地下室B1本身牆壁上是沒有水的 但筏基坑牆上或其他導水(地下水) 會導流到筏基坑 另外筏基坑的汙水/廢水本身各有兩組馬達, 浮筒控制自動排水 補充, 可能沒交代清楚, 地下室B1淹水是在健身室, 健身室有排水孔且下方就是消防池, 所以消防池溢滿倒灌上來. 對方打的如意算盤就是, 消防幫浦本來就是每三個月要確認運轉, 所以一定得去洩頂樓的消防水塔才能讓B1消防幫浦運轉, 所以消防水池將會回歸到8成滿 若他們堅持 當初就是這樣設計, 我想我們拿他沒轍 ![]()
__________________
曾經有一份真誠的愛擺再我面前 而我沒有去珍惜 等到失去後才後悔莫及 人世間的悲痛莫過於此 如果上天能在給我重來一次的機會 我會對那個女孩說 我愛妳 如果非得在這愛加上一個期限 我希望是 一萬年 此文章於 2017-07-14 12:18 PM 被 Raptor 編輯. |
|||
![]() |
![]() |
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2003 您的住址: Earth
文章: 916
|
引用:
複壁指的是,外牆下方會作導水溝,導水溝旁的止水墩上面再以裝修的方式施作第二道牆面。 一般就算外牆作了防水,還是會作導水溝,為的就是避免不必要的滲漏水或反潮... 但是這樣外牆周圍一整圈都是導水溝很不好看,才會施作第二道牆,故稱"複式壁"。 所以正常情況...牆上若有水,是經由導水溝流經排水管線才能再下去筏基坑。 否則一個六面都是厚重鋼筋混凝土圍成的封閉空間哪來的水? 而筏基坑的污、廢水池是原本就有設計且有用途的。 雖然是利用筏基坑的空間,但一般就會直接稱作污水池、廢水池、消防水池,不會稱作筏基坑。 我之前一直說的筏基坑,是很多個原本預定就是空的筏基坑。 若空的筏基坑有水,多半是地下室導入進筏基坑,而最後會集中到一個有集水坑的筏基坑。 集水坑是該筏基坑中更低的小坑,抽水馬達放在小坑裡就能把水抽走... 引用: