最近房事不順呀........
第一次住大樓的房子(共七樓)
愈到一些事情 想請教是否有建築經驗的網友們, 歪樓請上一頁 :laugh: 1. B1是停機車地方, 消防水池在下面. PS: 消防池平時8成滿, 頂樓還有一個消防水塔, 當頂樓消防水塔排水or使用, 會由消防池捕上, 消防池水有浮筒控制進水量, 當頂樓水塔滿了 and 消防池8滿即停. 上個月連續豪雨, 消防水池溢滿, 導致遊戲室排水孔的水倒灌 大淹水. 事後建商說地下室無複壁, 所以雨水太大入侵地下水侵入則就近導水入筏機坑 避免讓消防水池溢滿, 所以要有人去頂樓把消防水塔排水, 然後消防水池就可以降到8成滿. 想請問, 這合理嗎? 一般住大樓有要處理這個嗎? 因為下暴雨時 沒人在家豈不是又要淹水. 2. 電梯只能到7樓, 但因電梯分層感應控管, 所以要到頂樓的人, 只能由自家樓層往上爬. 請問一般電梯井都會加蓋一層, 讓它能升到頂樓, 這設計正常嗎? |
你為什麼不問問神奇....房事狀元 沉淪姐呢? :laugh:
|
消防水箱應該是補自來水才對
|
引用:
為什麼波蘿大叔對她念念不忘 :eek: :laugh: |
引用:
高雄之光 :laugh: |
引用:
跟神奇海螺一樣嗎 :yeah: 引用:
是的, 一般補水時到八成 但我們被外來水灌爆, 但又找不出它是哪裡來的, 只能說連續大雨就會灌爆 建商說地下水逆灌上來或者周邊雨水..........有這回事 :jolin: |
引用:
建商說的是正確的,你們大樓是筏式基礎,也就是大樓最底層是一大堆水池所組成,這些水池是互通的,也會在最上面的透氣口/連通口與消防水池相通,當筏基滿了,水來不及抽走,就會經由透氣口/連通口通到消防池,消防池滿了,就會將水往頂樓消防水塔泵送,頂樓消防水塔滿了,就會從溢流管溢流,這些水會溢流至下水道/水溝,原則上是不會因此淹水。 地下室會淹水的原因是因為大雨從車道或是其它地方流入至地下室,地下室的泵的抽送速度比流入量小,這樣才有機會造成淹水,老社區或是沒有機電專責人員的社區地下室就容易淹水。 電梯的設計就看原始設計是聽建築師的專業,還是聽建設公司的荷包,多一層機房就多一些費用,往往都是建設公司的荷包比較強勢。 |
引用:
謝謝隨風浮雲大詳細解說, 若筏式水池相通, 那是否廢水/汙水/消防池也是連通嗎? 另外, 一般廢水/汙水汞在自動模式時 卻不曾看過燈號變換過, 即便下大雨那晚 我連續錄影8hr, 也沒看指示燈自動接換ON/OFF, 真不確定它在自動模式下是否真的會運轉. 不過強制手動時有聽到水汞的聲音. |
引用:
雙北應該是沒有污水池,非雙北地區才會有好氧式化糞池,因為是好氧式,所以池頂部會有透氣口/透氣管,但不會像消防池一樣有側壁連通管,但是當筏基水滿出來時,就有機會滿到好氧式化糞池。 自動模式下會不會運轉,就跟我前面提過的機電專責人員有關,要先看機電圖,控制是浮球/壓力/超音波/OMRON電極棒那種型式,這些都可以手動測試。 |
看了標題...本來想進來略指點一二
看來跑錯教室了 我先去罰站好了 :nonono: :nonono: :nonono: :nonono: :nonono: |