PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 七嘴八舌異言堂
帳戶
密碼
 

  回應
 
主題工具
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 856
引用:
作者my755
可以先查查兩台 UPS 電力來源是不是相同

或許你的 220 V 輸入那組和 190 V 輸入那組的電力來源是不相同

(220 V 電力來源盤應有標示 380/220V,190 V 電力來源盤應有標示 190/110V...以上純猜測)

如果是這樣你應該可以要求更換電力使用迴路

不然大多設備可接受額定電壓的正負 10%(有些設備範圍更小)

我遇過 AC24V 的 Relay 在 AC 22.X V 時,接點吸不住會瞬間放開(某二線品牌的 Relay)


喔,兩台 ups 的電力來源是不同的,因為是不同的辦公大樓,只是型號類似,所以我就拿來比較而已。
     
      
舊 2017-09-26, 10:41 PM #21
回應時引用此文章
tbsky離線中  
天屎~加百列
Master Member
 

加入日期: Jul 2001
您的住址: 天堂
文章: 1,688
引用:
作者my755
我講的是大多設備,不是每樣設備都會先有個 power supply 擋在前面

我舉 Relay 的狀況,只是想舉例當 Relay 在供電電壓太低時可能造成的問題

用電的實際狀況仍要工程師現場判斷不是嗎?

樓主問的是
“一般 Server 還有網路 switch, 小烏龜”

剛好這幾樣現在都是用SPS
 
__________________
初學者的無知在於未學,學者的無知在於學後...



你曾經愛過的人使你失望之後,
他看起來就似乎有了許多缺點。
Schultz 人格理論
舊 2017-09-26, 10:43 PM #22
回應時引用此文章
天屎~加百列離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 856
引用:
作者天屎~加百列
Server PSU如果是high line only是180-264VAC

192V不會怎樣

小功率的應該是Universal input 90VAC以上都沒事

不放心你可以把PSU拆下來 label上有寫


這邊的設備都不是 high line only 的,都是 90V-240V 左右的,我不清楚通常這樣的設備,容許的電壓變動值大概是多少 %
舊 2017-09-26, 10:45 PM #23
回應時引用此文章
tbsky離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 856
引用:
作者天屎~加百列
不要亂說
IT設備用的Switching power supply絕大部分是90-264VAC

照Intel CRPS標準規範 AC電壓瞬間降低在30%以內 大於一個cycle 電源都不會受到影響 能正常工作

某些較新的電源可以吃到305VAC

跟你直接用直流去驅動relay是兩回事


所以有一個 30% 的規範值是嗎?這樣的話 192 <-> 220 的電壓變化還在容忍的範圍內。感謝提供這個資訊!
舊 2017-09-26, 10:47 PM #24
回應時引用此文章
tbsky離線中  
cheapen 02
*停權中*
 

加入日期: Apr 2015
文章: 60
最後是誰驗收,誰簽名的,就找那個人負責就好。
能不能用,有沒有問題,科不科學,沒簽名的就別管了。
就算爆炸也和你無關⋯⋯

XD XD XD XD
舊 2017-09-26, 11:04 PM #25
回應時引用此文章
cheapen 02離線中  
星爵
Regular Member
 

加入日期: Apr 2017
文章: 97
引用:
作者天屎~加百列
不要亂說
IT設備用的Switching power supply絕大部分是90-264VAC

照Intel CRPS標準規範 AC電壓瞬間降低在30%以內 大於一個cycle 電源都不會受到影響 能正常工作

某些較新的電源可以吃到305VAC

跟你直接用直流去驅動relay是兩回事

不大懂
雖然上面有人說一般大樓都380v

不過實際上進辦公事都會轉220v/110v吧
為啥他的UPS要吃192v?
舊 2017-09-26, 11:06 PM #26
回應時引用此文章
星爵離線中  
knsm
Advance Member
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 北縣
文章: 328
引用:
作者星爵
不大懂
雖然上面有人說一般大樓都380v

不過實際上進辦公事都會轉220v/110v吧
為啥他的UPS要吃192v?


我公司的 UPS 是 input 380v output 110V

所以可能要先找機電廠商了解 電力配線狀況
舊 2017-09-27, 10:42 AM #27
回應時引用此文章
knsm離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 856
引用:
作者knsm
我公司的 UPS 是 input 380v output 110V

所以可能要先找機電廠商了解 電力配線狀況


的確還有這種的。那這個切旁路時應該變壓器還是會運作降壓到 110V 吧?還是這種的就不能切旁路呢?
舊 2017-09-27, 11:07 AM #28
回應時引用此文章
tbsky離線中  
LSI狼
Elite Member
 
LSI狼的大頭照
 

加入日期: Apr 2004
您的住址: 港都
文章: 6,019
基本上如果電源供應器都是全域電壓(FULL-RANGE)AC90-240V輸入的,這樣的壓降不會造成問題,不過能盡量減少切換時的壓降損失才是上策
舊 2017-09-27, 12:16 PM #29
回應時引用此文章
LSI狼離線中  
tbsky
Junior Member
 

加入日期: Jan 2002
文章: 856
引用:
作者LSI狼
基本上如果電源供應器都是全域電壓(FULL-RANGE)AC90-240V輸入的,這樣的壓降不會造成問題,不過能盡量減少切換時的壓降損失才是上策


感謝狼大出面釋疑!這樣我就安心了。等假日有空再來做個測試看看!
舊 2017-09-27, 12:44 PM #30
回應時引用此文章
tbsky離線中  


    回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是06:53 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。