請問電腦設備瞬間 +- 30V 會有事嘛
事情是這樣的,公司有個機房加裝了一台 online 的 ups, input 是 192V, output 是 220V。 ups 公司的人說這樣沒問題就把它裝好了。
不過我想到以後換電池的時候會把 ups 切旁路,電腦設備不會關機,這個時候電腦設備吃的電應該就會從 220V 變成 192V, 電池換好後又會從 192V 變成 220V (還是旁路的時候 online ups 會把 192V 穩壓到 220V 呢?),不知道一般的電腦設備碰到這樣的電壓升降會有問題嘛?這邊的電腦設備就是一般 Server 還有網路 switch, 小烏龜這類東西,看標示基本上都是 100V-240V 通吃的設備。 如果理論上沒問題我就來測試一下。如果理論上這樣會有問題,那就要找 ups 公司來解決一下了.. |
這種情況,就算設備沒問題,我還是會叫UPS公司處理好。
|
引用:
但是現況是 input 就只能 192V 的話,該如何處理比較好呢,我看了一下 UPS 手冊,最小 output 是 208V, 是有比較接近就是了.. |
如果你賠的起就沒差, :)
|
引用:
最差的情況就是換電池前所有設備先關機吧。不過如果能不關機當然是最好。 |
看不懂 這關ups什麼事情 電壓不足不時要去幹譙台電嗎 :confused:
|
引用:
這是大樓送進來的電壓,不知怎地東轉西轉最後進來機房就變這樣了,真要去幹譙的話可能要去請廠務去找人,不過我猜可能也無法解決吧.. |
引用:
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: 所以ups廠商就活該倒楣背黑鍋 :confused: 然後你不知道這有什麼潛在的嚴重問題 他媽的無法解決?? 壓降這麼大 顯然不是變壓器要燒了 就是電線要斷了 :stupefy: |
引用:
老實說我不了解這中間有什麼問題,但是 ups 廠商覺得這沒什麼,常見的事。所以我才上來發問。如果這是大問題當然就要反應上去解決。但我這方面知識不足,這真是大問題嘛? |
是不是APC 192V Battery Pack系列
市電220V->192V電池組->220V供給設備用 換電池切回市電還是220V |