聽你這樣說這就是所謂的電線走火
算你幸運沒燒起來 我推測你應該只修改二次側的開關保險絲而已 也就是只改熱水器的那個開關 這樣相當危險 因為很可能開關沒跳脫線就燒了 照理來說一但改大容量線都是要重拉過才行 還有用電的電壓是固定110V或是220V的 會變動的是電流(A)(安培)
__________________
珍惜、知足、感恩 |
||
|
|
|
New Member
加入日期: Apr 2005 您的住址: 中和市中正路
文章: 5
|
多謝各位給予指教
今晚冒煙的配電箱已經修復完畢 原因是多年前的線路沒有接好 導致接觸不良引起電線過熱 有夠可怕 看了一下燒黑的線,師傅說是5.5的沒錯 不過5.5是電熱水器的最低底限,他幫我換了8.x的比較保險 就這樣換了線.也重新接好 晚上又有熱呼呼的熱水洗澡 配電器應該也不會再冒煙臭味了
__________________
Therese-我叫翎子 ------------- ![]() 帥到不行的玉木 宏指揮時的神情 |
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2004
文章: 279
|
引用:
原來是沒接好呀 這真的比較少碰到 我們公司在台南某12吋晶圓廠真的就發生過這種情形施工不良沒鎖好 結果燒了N台FFU還害他們全廠撤離 不用說損失當然算我們的囉@@ 電這種東西真的要小心
__________________
珍惜、知足、感恩 |
|
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Aug 2004
文章: 43
|
疑...fab內機台的breaker 不是都有熱跳脫的機制嗎?怎還會燒勒..
引用:
|
|
|
|
|
New Member
加入日期: Feb 2000 您的住址: 桃園
文章: 6
|
引用:
超過額定容量才會跳脫 我有遇過4.18KV因BREAKER二次側螺絲鬆動,造成燒熔 所以目前我們都會要求下包,在鎖螺絲時用簽字筆畫一下螺絲跟銅排, 這樣萬一鬆動很容易就看得出來~ |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Apr 2004
文章: 279
|
沒錯要超過如量才會跳脫
他並沒有超過容量所以不會跳脫 其實用簽字筆畫線只是方便辨識而已 其實包商的素質比較重要 PS.原來也有在無塵室工作的朋友呀!Yutaka是廠務嗎?還是.........不然怎麼可以要求包商呢?
__________________
珍惜、知足、感恩 |
|
|
|
New Member
加入日期: Feb 2000 您的住址: 桃園
文章: 6
|
引用:
是的!我廠務電機,我在桃園的一家面板廠^^ |
|
|
|
|