therese 2006-01-27 09:50 AM

冒煙的配電箱
 
家裡是小套房,使用的是小型電熱水器
五年多前新房落成時,因為浴室的電壓不夠導致一開熱水器就跳電
有換過保險絲與相關東西......

就在昨晚,我們正在放洗澡水,因為天冷,就把水溫調熱了些
結果竟然聞到怪味道,我一看不得了
配電箱竟然給我冒煙

當下我馬上先關掉熱水器,拿起手電筒觀察配電箱
發現不是保險絲那邊在冒煙
而是從配電箱下面的牆壁裡往上冒
因此我猜應該是配電箱下面的電線過熱或有燒到
但因為是在牆壁裡,我無從證實......

我不懂電學,也很怕會發電發熱的東西
這問題我只能找社區電機人員解決
我猜可能是五年前有換過相關的電壓與保險絲,卻沒有換掉電線
若電線也有"電的壓力",應該就是電線受不了這麼大的電流
以上純屬猜測

晚上應該會有電機人員來勘查,但我想先了解基本概念

明天就要過年了,又是冬天,沒熱水洗澡真是要命
不知道有沒有網友有相關應經驗,或可以給相關建議
在此感謝

算了吧六師弟 2006-01-27 09:55 AM

電線走火就是這樣子發生的

不過如果是在牆壁裡還好,頂多燒掉配電箱而已

電熱水器吃電很大,要小心使用

基本上這二天應該都還找得到人來修,趕緊處理比較好

AUXO 2006-01-27 10:09 AM

大概是原先配的無融絲開關跟配線容量不夠,單方面加大無融絲開關的容量後,水溫設高一點,用電量大,變成電線負荷不了,電線走火了。
幸好即時發現,趕快找人處理吧。

快雪時晴 2006-01-27 10:19 AM

電熱水器要走專線及專用無融絲開關,
線徑最好是5.5mm以上的。

雞走咪~ 2006-01-27 10:40 AM

電熱水器一般都會在加裝漏電斷路器
會不會一開始跳電的時候是漏電斷路器跳脫了
原本沒設計安裝電熱水器
如果是後面再加裝的可能會有線徑太小的問題

therese 2006-01-27 10:58 AM

引用:
作者雞走咪~
電熱水器一般都會在加裝漏電斷路器
會不會一開始跳電的時候是漏電斷路器跳脫了
原本沒設計安裝電熱水器
如果是後面再加裝的可能會有線徑太小的問題

你說的原本沒設計安裝電熱水器......
若這假設問題成立,真的有些離譜
因為我們這大樓算是一個大型社區大樓
較大坪數的是有設計瓦斯管線,使用天然瓦斯
較小坪數則沒有牽瓦斯管線,只能使用電熱水器

題外話...
曾經遇過很離譜的建設裝潢公司
牆壁上明明有第四台與電話,網路孔
插進去卻沒有反應,原來那是假的,裡面完全沒有管線,連洞都沒有 (又不是樣品屋)
證實建設裝潢公司根本只做表面......
若我們這樣大規模的大樓社區,連這最基本的電路都沒弄好,未免誇張
既然沒牽瓦斯管線,小坪數套房理應就是要用電熱水器,這邏輯應該很普遍
當初裝設小型電熱水器,一使用就跳電,原因是電壓不夠(這就很離奇了)
連最小型的電熱水器都可以跳電,證實電壓確實設計規劃不當

經改善後倒也相安無事了五年,中間遇到大寒流也是會把水溫開很熱,也沒事
昨天卻發生這事情,不知道這中間是出了什麼問題
若真是電線的口徑太小,是否換掉就可以呢??

大樓建設也真怪,沒瓦斯線的套房竟然也"不准用"電熱水器?
接那細細的電線是接來心酸的喔?

突然開始生氣起來 :nonono:

henryten 2006-01-27 12:05 PM

用熱水器會跳電,那表示房子 的電壓供應太小,這要請水電工來加電壓,看加多少收多少,加越多越貴。
配線管冒煙,斷電器卻沒跳開,表示非短路,應該是配線規格不夠大,或是配線的品質不良,這也要請水電工來換線,要換規格大一點的,比較耐熱的,而且最好請有執照的電匠來換。

雞走咪~ 2006-01-27 01:00 PM

引用:
作者henryten
用熱水器會跳電,那表示房子 的電壓供應太小,這要請水電工來加電壓,看加多少收多少,加越多越貴。
配線管冒煙,斷電器卻沒跳開,表示非短路,應該是配線規格不夠大,或是配線的品質不良,這也要請水電工來換線,要換規格大一點的,比較耐熱的,而且最好請有執照的電匠來換。


台灣的電壓應該都是固定的
比較常見的家庭用電應該都是110或是220V
無融絲開關會跳脫跟電壓是沒關係
是超過額定電流才會跳

我以前幫辦公室移總開關時發現
現在的建商真的很沒良心
配電線時根本沒考慮到用電安全
5個插座全部用1.2mm的單心線串聯起來
一般插座不可以串聯
真的要偷懶也用2.0mm的單心線會比較安全一點
要接電熱水器最少要用2.0mm的單心線
比較謹慎的做法應該是從進屋線那邊接一個無融絲開關
開關的容量要看熱水器的瓦數及使用電壓
再用2.0mm的單心線或是7心2.0mm的絞線視容量瓦數而定
然後再接漏電斷路器再來才接熱水器

以上線徑可能會有點誤差要查電工法規才會比較正確

Yutaka 2006-01-27 04:40 PM

NFB會跳脫是因為電流的關係,
一般保險絲假如是20A,當你用量超過20A時保險絲會燒斷,
你也可以用自動跳脫的那種,超過後會自己跳掉;

螺絲沒鎖緊久了以後也有可能會發熱燒融,一般220V以下的比較少見~

你這個應該是電線走火,或者線徑無法承受這樣的容量,找水電的來看看吧!

darksnow 2006-01-27 05:17 PM

引用:
作者快雪時晴
電熱水器要走專線及專用無融絲開關,
線徑最好是5.5mm以上的。


借問一下,5.5mm是單蕊線還是多股的?
剛拿尺看了一下,5.5mm蠻粗的,若是單蕊線......在電管裡怎麼穿啊?