New Member
加入日期: Apr 2017
文章: 8
|
感覺燈具也沒在分 L, N,就隨意插下去就好了,驗火線是哪一條好像比較沒必要???
有請專業的說一下。不過是我的話,我到是插好後會驗 L, N 有沒有斷路,不要開關一打開 後 "燒怕店",全家跳電 ![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Jun 2000
文章: 225
|
還有個偷懶的方法, 如果原本燈會亮, 關掉後量不到火線代表正常. 如果關掉後量得到火線代表原本配線就弄錯了... (開關要裝在火線上)
燈是不管 L/N, 兩頭插了就會亮沒錯, 但裝燈座時我會把 L 配在中心點, N 接在外圍螺紋... 另外有些燈具會標 L/N, 那最好照著接...
__________________
--- 別再鬼話啥 "寧可信其有, 不可信其無" , 別再害人了, 與其庸人自擾, 寧可信其無! --- 搞綠能是要看風水的! ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2017
文章: 484
|
拆壁切那頭來看吧....