PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   請問換天花板led燈座,在測火線及零線時,要不要開啟牆壁上燈的開關?謝謝。 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1198993)

skyking 2022-11-12 12:03 PM

請問換天花板led燈座,在測火線及零線時,要不要開啟牆壁上燈的開關?謝謝。
 
一、小弟有支驗電筆,插入插座,標L的那孔,筆會發出紅光,標N的那孔,沒有任何光,所以這隻驗電筆是好的。
二、但在換天花板led燈座,因為看網路說為了安全,牆壁上燈的開關要關閉,所以小弟也照作。
三、但因為天花板接出的2條線,竟然一條白一條黑,而他們接的舊燈座也沒標L或是N。
四、所以小弟拿驗電筆測2條線,結果驗電筆都不會亮。
五、但因為小弟也不確定牆壁上燈的開關,是不是這時要開啟,才能測火線 ?但又怕危險,所以最後沒打開。
六、只好任意一條插在新燈具的L端,一條插在N端,最後燈管一樣會亮。

只是小弟疑問是,到底測火線及零線時,要不要開啟牆壁上燈的開關?或是小弟那個步驟有問題呢?謝謝。

gotwgo 2022-11-12 01:30 PM

要開,不然火線沒通過開關送上來.

hill45678 2022-11-12 02:48 PM

我不是專業電工 不方便隨便說什麼

以我個人觀念 就找個街頭巷尾 水電工處理一下 小錢花個一下 就都不是問題

不然 你老兄哪邊不小心給搞砸了 不就得不償失嗎 這是何必呢 是吧

我真的有夠愛睏 2022-11-12 03:08 PM

用非接觸型驗電筆 比較好
先測試水火線做記號 然後關電源再施工

GOLDHAN 2022-11-12 04:10 PM

關掉牆壁開關

兩條線隨便接入L / N

不用特地量

如果真的要量 開關要開 火線才會導通到天花板 你才有辦法量到

海豹 2022-11-12 04:13 PM

交流電接燈具為什麼要量火線水線 :confused:

:laugh:

那是接開關才要注意的吧

hillhsu 2022-11-12 07:42 PM

引用:
作者hill45678
我不是專業電工 不方便隨便說什麼

以我個人觀念 就找個街頭巷尾 水電工處理一下 小錢花個一下 就都不是問題

不然 你老兄哪邊不小心給搞砸了 不就得不償失嗎 這是何必呢 是吧


散工不好叫人....

不然就是這工不合成本......

:think: :think: :think:

n_akemi 2022-11-12 08:07 PM

一般來說白色線是中性線,但要送電才能測試。

heeroyuuy 2022-11-13 12:52 AM

引用:
作者skyking
1.一般來說黑的會是L(負載線/火線),白的會是N(中性線/零線),但不確定的話還是先用工具檢測過會比較好

2.如果要量那條帶電,如在天花板的線路的話就要打開開關(通路),不然電只會到開關而已

3.天花板線路,之前研究過從插座過來的好像都是火線,另一端的零線會另接線路回去。
要帶電量測的話,因為正負極應該不會接觸,所以在測量火線時身體盡量不要碰到和做好絕緣就好

4.一般來說更換電燈會建議先斷電,也有些人直接換。但你的前提只是要看哪條有電就不用/不能斷電,而注意點同上

SMiLEAhPaiN 2022-11-13 12:59 AM

引用:
作者hillhsu
散工不好叫人....

不然就是這工不合成本......

:think: :think: :think:

也不會不來啦,但就是直接算半天工資...

你不開開關會沒辦法測,但測的時候建議先把其中一條用水電膠布包起來。
確認好安裝時請關掉電箱開關...


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:41 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。