請教電線的負載能力

車庫想裝兩顆28W 的省電燈泡, 因為只能走明線, 所以打算用越細的線越好,
現在手頭上有一捆0.14X14 的線材, 不知道能不能承受近60W 的耗電呢?
請專家幫忙解答一下!
     
      
舊 2009-07-29, 05:43 AM #1
回應時引用此文章
MrHermes離線中  
cmwang
Elite Member
 

加入日期: May 2002
您的住址: 板橋
文章: 5,112
引用:
作者MrHermes
車庫想裝兩顆28W 的省電燈泡, 因為只能走明線, 所以打算用越細的線越好,
現在手頭上有一捆0.14X14 的線材, 不知道能不能承受近60W 的耗電呢?
請專家幫忙解答一下!


FYI:疑問 - 算出銅線的最大耐電流,考慮到一般省電燈泡的pf約在0.6左右,56W/110V/0.6=0.85A是還在耐電流範圍內,不過啟動瞬間的暫態電流大概會超過(鵝也沒量過,不過這一點影響還不算大就是了 ),而且這類線材是給短距離低壓小電流用的,考慮到長期的安全性最好還是別這麼幹吧----明線沒有其它保護時絕緣很容易被外力破壞(i.e.動物啃咬之類),就算沒有外力破壞耐候性恐怕也有問題,就外觀而言其實拉一般俗稱的白扁線也還好吧 ....
 
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥....
舊 2009-07-29, 06:48 AM #2
回應時引用此文章
cmwang離線中  
MrHermes
*停權中*
 
MrHermes的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 102
感謝鵝大回應, 那篇問的線材規格跟我的一樣, 看來真的有點勉強,
為了安全起見, 我還是去裁比較粗的線好了.
舊 2009-07-29, 07:15 AM #3