PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   請教電線的負載能力 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=862480)

MrHermes 2009-07-29 05:43 AM

請教電線的負載能力
 
車庫想裝兩顆28W 的省電燈泡, 因為只能走明線, 所以打算用越細的線越好,
現在手頭上有一捆0.14X14 的線材, 不知道能不能承受近60W 的耗電呢?
請專家幫忙解答一下! :)

cmwang 2009-07-29 06:48 AM

引用:
作者MrHermes
車庫想裝兩顆28W 的省電燈泡, 因為只能走明線, 所以打算用越細的線越好,
現在手頭上有一捆0.14X14 的線材, 不知道能不能承受近60W 的耗電呢?
請專家幫忙解答一下! :)


FYI:疑問 - 算出銅線的最大耐電流,考慮到一般省電燈泡的pf約在0.6左右,56W/110V/0.6=0.85A是還在耐電流範圍內,不過啟動瞬間的暫態電流大概會超過(鵝也沒量過,不過這一點影響還不算大就是了:stupefy: ),而且這類線材是給短距離低壓小電流用的,考慮到長期的安全性最好還是別這麼幹吧----明線沒有其它保護時絕緣很容易被外力破壞(i.e.動物啃咬之類),就算沒有外力破壞耐候性恐怕也有問題,就外觀而言其實拉一般俗稱的白扁線也還好吧:stupefy: :stupefy: ....

MrHermes 2009-07-29 07:15 AM

感謝鵝大回應, 那篇問的線材規格跟我的一樣, 看來真的有點勉強,
為了安全起見, 我還是去裁比較粗的線好了.