![]() 我所知道的勾表,都只能測單條線,或者需剝線才能使用!!
請教各位大大...有沒有那種可以直接在電源線上測到電流,不用剝線,也不用斷電的測試儀器,因為要量公司機房裡的設備耗電狀況,不能停機,也不敢在電源線上剝線...剝了之後換我被別人剝 =.= |
|||||||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Feb 2005
文章: 576
|
引用:
交流勾表是靠交流電的磁場變化來量測線電流,一但直接勾測單相負載端兩條線, 就形同正負磁場抵銷,所以無法正常量出電流指數! 這也就是量測時非得要剝線不可的原因。 所以比較建議乾脆在配電盤上增加電流表! |
|||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: May 2004
文章: 2,140
|
引用:
不是都可以嗎 我看作水電的都是一套上去就可以測電流啦 |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,105
|
引用:
單條可以,如果同時夾中性線和火線的話應該是測不到的(正常來講中性線和火線的電流大小相等,但相位差180度,所產生的磁場是互相抵銷的,能量的到的是電流差----通常就是漏電,這也是漏電斷路器的工作原理 ![]() ![]() ![]()
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
New Member
加入日期: Mar 2002
文章: 3
|
![]() 引用:
謝謝各位大大...我在網路上有找到了 http://www.transcat.com/PDF/AmpflexFaxable.pdf http://www.tes.com.tw/flexiblec.htm 第一個是外掛的套件..需有True RMS(真均方根型) 的數位式電錶才可以用,最便宜的也要us $299 第二個是台灣廠商,有數位電錶,大約都要NT$8000 起跳 ="= 都是可以測整串電線的..這樣在機房,就可以不用剝線也可以量了!! |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2008
文章: 160
|
引用:
你可以發明..如成功你就發啦~~(違反電流定則..) |
|
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Jan 2008
文章: 160
|
引用:
這還不是勾表~~還要有那個特殊電表..那套件只是個線圈罷~~ |
|
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Nov 2006
文章: 150
|
物理學過霍爾現象吧,霍爾電表可以量直流電流免剥線,不過價格也是么壽貴的
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: Mt.Ali
文章: 4,548
|
引用:
學到了東西,感謝。 以前都不知道原來漏電斷路器是這原理, 只知它跟保險開關一樣,短路時會自動關閉 ![]()