allen513 2008-03-31 09:27 AM

有不用剝線的勾表嗎
 
我所知道的勾表,都只能測單條線,或者需剝線才能使用!!
請教各位大大...有沒有那種可以直接在電源線上測到電流,不用剝線,也不用斷電的測試儀器,因為要量公司機房裡的設備耗電狀況,不能停機,也不敢在電源線上剝線...剝了之後換我被別人剝 =.=

Belldandy_1 2008-03-31 11:32 AM

引用:
作者allen513
我所知道的勾表,都只能測單條線,或者需剝線才能使用!!
請教各位大大...有沒有那種可以直接在電源線上測到電流,不用剝線,也不用斷電的測試儀器,因為要量公司機房裡的設備耗電狀況,不能停機,也不敢在電源線上剝線...剝了之後換我被別人剝 =.=

交流勾表是靠交流電的磁場變化來量測線電流,一但直接勾測單相負載端兩條線,
就形同正負磁場抵銷,所以無法正常量出電流指數!
這也就是量測時非得要剝線不可的原因。



所以比較建議乾脆在配電盤上增加電流表!

lompt 2008-03-31 11:59 AM

引用:
作者allen513
我所知道的勾表,都只能測單條線,或者需剝線才能使用!!
請教各位大大...有沒有那種可以直接在電源線上測到電流,不用剝線,也不用斷電的測試儀器,因為要量公司機房裡的設備耗電狀況,不能停機,也不敢在電源線上剝線...剝了之後換我被別人剝 =.=


不是都可以嗎
我看作水電的都是一套上去就可以測電流啦

cmwang 2008-03-31 01:06 PM

引用:
作者lompt
不是都可以嗎
我看作水電的都是一套上去就可以測電流啦


單條可以,如果同時夾中性線和火線的話應該是測不到的(正常來講中性線和火線的電流大小相等,但相位差180度,所產生的磁場是互相抵銷的,能量的到的是電流差----通常就是漏電,這也是漏電斷路器的工作原理:flash: ),真要懶得剝線的話就只能到開關箱量匯流排會比較方便了:p:p....

allen513 2008-03-31 01:39 PM

引用:
作者allen513
我所知道的勾表,都只能測單條線,或者需剝線才能使用!!
請教各位大大...有沒有那種可以直接在電源線上測到電流,不用剝線,也不用斷電的測試儀器,因為要量公司機房裡的設備耗電狀況,不能停機,也不敢在電源線上剝線...剝了之後換我被別人剝 =.=



謝謝各位大大...我在網路上有找到了
http://www.transcat.com/PDF/AmpflexFaxable.pdf
http://www.tes.com.tw/flexiblec.htm

第一個是外掛的套件..需有True RMS(真均方根型) 的數位式電錶才可以用,最便宜的也要us $299
第二個是台灣廠商,有數位電錶,大約都要NT$8000 起跳 ="=
都是可以測整串電線的..這樣在機房,就可以不用剝線也可以量了!!

cmchang_fs 2008-03-31 01:43 PM

引用:
作者allen513
我所知道的勾表,都只能測單條線,或者需剝線才能使用!!
請教各位大大...有沒有那種可以直接在電源線上測到電流,不用剝線,也不用斷電的測試儀器,因為要量公司機房裡的設備耗電狀況,不能停機,也不敢在電源線上剝線...剝了之後換我被別人剝 =.=



你可以發明..如成功你就發啦~~(違反電流定則..)

cmchang_fs 2008-03-31 01:55 PM

引用:
作者allen513
這還不是勾表~~還要有那個特殊電表..那套件只是個線圈罷~~

old2chang 2008-03-31 02:41 PM

物理學過霍爾現象吧,霍爾電表可以量直流電流免剥線,不過價格也是么壽貴的

Yusunu 2008-03-31 03:28 PM

引用:
作者cmwang
...所產生的磁場是互相抵銷的,能量的到的是電流差----通常就是漏電,這也是漏電斷路器的工作原理:flash: ),....

學到了東西,感謝。

以前都不知道原來漏電斷路器是這原理,
只知它跟保險開關一樣,短路時會自動關閉 :ase