Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jul 2004
文章: 329
|
關於延長線的問題
好一點的延長線通常都會有 濾除突波 穩定電壓的功能但我總有一個問題就是為什麼那麼功能一樣的延長線價格從200~600不等,難道說有些只是掛羊頭賣狗肉打著有那些功能卻只是一般的延長線嗎?不曉得是不是要花錢買個好一點的回來?
另外請問一下通常大尺寸螢幕通電時會產生強大的突波所以一般建議和主機使用不同的電源線請問像這種可以濾除突波的延長線真的可以完全濾除螢幕的強大突波嗎?用了這種是不是螢幕和主機接同一條線也沒關係? 還有可以請問一下濾除突波是什麼原理嗎?謝謝^^ |
|||||||
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jul 2004
文章: 329
|
小推一下^^ 補十字補十字補十字補十字補十字
|
||
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2003 您的住址: 銀河-太陽系-地球-亞洲-中華民國
文章: 2,579
|
濾除突波應該是好一點的ups才會有的功能,
一般的延長線沒這種功能吧!(小弟猜的)
__________________
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 1,370
|
應該是突波吸收器, 利用壓變電阻, 當電壓大於某個值, 電阻會變小, 把能量吸收,
有點類似像齊納二極體(Zener diode), 但材料不一樣. "穩定電壓" - 行銷名詞聽聽就好 "大尺寸螢幕通電時會產生強大的突波" ..... 不知道你是不是學電的,如果是的話, 真的要加強了. "大尺寸螢幕" 應該是指大尺寸 CRT螢幕, 通常這類螢幕的電源設計部分, 輸入端電容都很大, 所以通電的一瞬間, 會有瞬間大電流對電容充電, 通常一般人會注意到通常是因為日光燈突然變暗. 延長線應該要注意有沒有保險絲, 額定電流大小, 絕緣耐熱溫度之類的 可以穩壓的話, 那AVR要賣給誰? |
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Jul 2004
文章: 329
|
>>延長線應該要注意有沒有保險絲, 額定電流大小, 絕緣耐熱溫度之類的
謝謝^^不過有保險絲的延長線好像蠻少見的唷?價格不知多少? |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Nov 2004 您的住址: 台中、台南
文章: 514
|
可以買有計量表的延長線...
在用電量時可以知道注意一下... 像我開電腦~表只跳一點點點點點點....一開吹風機就快破表嚕 突波這是學電子才知道的...市面上都說有...實際上我是不清楚啦~!! 因為要消除突波也不難...但UPS應該都有這功能
__________________
聽人家說... 工作 就像輪** 你不行了 就換別人上... 生活 就像**** 什麼都要靠自己的雙手... 學習 就像召妓 又出錢又出力... 發薪 就像是月經 一個月不來那麼一次總覺得不能安心!!! 人生 就像被強暴 要不就睜開眼睛反抗 要不就閉上眼睛享受... -- 主要硬碟原廠診斷程式和低階格式化 Hitachi Feature tool 使用指示 AMD Socket AM2 平台 除頻數/DDR2時脈搭配 參考文章 Intel LGA775 Socket 平台 DDR2除頻數/DDR2時脈 搭配 參考文章 AMD Socket AM2 平台 各家廠商 有兩組IDE裝置 主機板型號列表 |
|
|
|
Golden Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Nov 2003 您的住址: 銀河-太陽系-地球-亞洲-中華民國
文章: 2,579
|
引用:
那種延長線很長見的, 不貴, 兩、三百元就有了。 像小弟有一次, 不小心, 同時用吹風機及電暖器, 不到一分鐘就燒斷了, 那後去電器行, 花了十元, 可以買兩個保險絲(不知如何稱呼,暫且叫保險 絲) 延長線又可繼續用。
__________________
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
|
|
|
|
*停權中*
加入日期: Sep 2001 您的住址: 貧民窟
文章: 3,934
|
有這種東西.................不過功能被整合到UPS/AVR上頭
當然也是會有在延長線上的產品,因為AVR(穩壓器)跟UPS都是用在電腦上頭比較多 但...........又不是只有電腦要用電,所以還是會有延長線的產品 在台灣基本上因為沒有法令規定,所以這種資訊不不是每一個人都知道,但在歐洲就不是這一回事 大家都知道的POWER會有所謂的PFC吧,這要不是歐洲人搞一個規則,我猜台灣人永遠不知道 同樣的突波保護器也是一樣,都是歐洲人搞出來的"必需"規格(想在歐洲賺錢就要通過審查) 1.有保險絲的就有突波保護未必,保險絲放的地方不一樣作用不一樣,大部份延長線上的保險絲作用是避免用電負載過大,使延長線"著火" 2.AVR的作用是穩壓,作用是提供穩定的電流給AVR後端的設備,不會受前端某一個設備瞬間用電大增而不正常,上頭也有保險絲,作用跟一般延長線一樣,防止負載使AVR燒掉 3.UPS是提供備用電源給後端裝置,雖然有AVR的功能,但不一樣的是能力不是很好,就如同前面jamin講的,AVR賣給誰ㄚ,上頭的保險絲作用是跟AVR類似,怕用電量太大燒UPS 防突波不能只靠"保險絲",閃電的速度多快???保險絲都來不及燒掉電都衝進去了>"<,如果想知到防突波是那種裝置,請自己買一個號稱有此功能的延長線拆拆看,如果只是個保險絲請自求多福,祈禱你家不會被閃電"直接"劈到>"< |
|
|
|
Senior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2002
文章: 1,370
|
保險絲有很多類型, 也有快速熔斷型, 因為比較貴, 所以我們一般看到都是一般型. 不過有個重點, 沒有人會用保險絲做突波抑制, 原因很簡單, 用保險絲做突波抑制的話, 突波出現後就斷電, 並無法繼續供電, 不符合突波抑制(保護)的需求, 當然保險絲熔斷速度也是一個很大因數. PFC的部分, 台電只要求工業用戶, 對家庭用戶並無限制, 所以選用有PFC功能的電源供應器, 並不會對你的電費有多大的幫助. 歐洲是比要注重環保/安全, 但歐洲人不是神 有的延長線是使用無熔絲開關, 電流過大時開關自動會跳離(原理我忘了), 只要按下重設開關 就可再使用, 不用換保險絲, 使用上比較方便. to 雜碎兄 (好像在罵人 )"UPS是提供備用電源給後端裝置,雖然有AVR的功能,但不一樣的是能力不是很好" on-line UPS 功能就比 AVR 好, 而且AVR與UPS的目的不太一樣, 這樣比較有點不妥. |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
如果您拆開該條電線/電器,可能您會看到 "突波吸收器",如以下網頁所示:(剛開始的圓形那幾款)
http://www.cpu.com.tw/kh/emi/tnr/tnr1.html 如果該裝置有針對防雷擊,可能會看到 "避雷子 (放電管)",如以下網頁所示: http://www.cpu.com.tw/kh/emi/thunder/thunder.html 保險絲的部分,有些可能已經改為自復式保險絲,比較方便。 [edited] 突波吸收與避雷子都算是蠻重要的東西,是可以有效保護電路/線路 ![]() 此文章於 2005-01-06 03:35 PM 被 adelies 編輯. |
|
|