Amateur Member
![]() 加入日期: Jul 2003
文章: 42
|
我的七盟Redundant,這樣子正常嗎?
前一陣子訂了一顆七盟400RD 熱抽取式Redundant,今天終於入手。待我興高彩列地裝上去測試後,開機、關機都可正常運作,但是問題來了。
我若將雙Power的其中一個電源關掉,只開啟另一個,就會造成整個Power無法啟動。 請問一下大大們,這樣子是正常的嗎?若只開一個Power電源就不能運作嗎?我記得正常的話應該還是可以運作的啊?煩請各位幫我解答一下,謝謝。 |
|||||||
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2003 您的住址: 人間
文章: 515
|
回覆: 我的七盟Redundant,這樣子正常嗎?
引用:
Redundant不是一顆stand by的? 你把他關了怎麼redundant? 是不是想要的是dual結果買成redundant? |
|||
|
|
|
*停權中*
加入日期: Dec 2001
文章: 4,649
|
這....
樓主可能誤會redundant redundant就是"熱備援",讓您能夠減少因PSU損毀而造成時間或工作效率上的損失 類似硬碟的RAID 1 如果您只是單純要dual PSU,那只要將ATX訊號線綠黑並聯即可 不用多花那麼多的錢去買redundant PSU啦 |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Jul 2003
文章: 42
|
感謝兩位大大的意見,不過…我不是很了解兩位大大意思…^^",因為我這方面的知識很簿弱。我稍早試著去爬文,可是沒找到我要的解答。我再說明一次好了。
我是希望我這顆Redundant在其中一個因故燒毀或無法使用時,另一顆仍能夠供電讓主機正常運作,但是若以我目前的情況而言,則必須保證兩個Power都是在正常啟用的狀態,否則其中一個掛了,整個Power就宣告停罷了。但是,這記得這應該不是七盟Redundant 400 RD的正常現象…。 煩請大大再幫我解答一下,謝謝。 |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
不知道他能不能接受開機後關閉其中一顆 (和 Redundant PSU 的原意比較像),若可以,先正常開機,然後交替關閉兩顆其中之一顆,看系統會不會因為關閉一顆而斷電...
沒用過,所以若以上測試方式不可行,別 K 偶~ 如果以上方式測起來可以正常工作,但開機無法單顆啟動,那可能是「避免使用者沒發現其中已有一顆損壞,這樣若可開機,變成開機後沒有 Redundant 的保護,所以系統會聰明地禁止使用者單顆啟動」... 以上也是小弟猜的,您可以和原廠工程師確認一下。 |
|
|
|
Power Member
![]() ![]() 加入日期: Oct 2003 您的住址: 人間
文章: 515
|
不好意思誤會樓主的意思
建議偷懶招直接問七盟如何證明另一台真的在"熱備援"? |
|
|
|
Amateur Member
![]() 加入日期: Jul 2003
文章: 42
|
謝謝各位大大的解答,我決定明天就拿去七盟維修中心,讓他們檢查看看好了,我想這樣子我也才會比較安心,若有進一步的發展,再回來跟大家說。
|
|
|