Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: 出彎加速好重要
文章: 455
|
想請問各位有關家中 " 配電箱 " 配線的問題
如果台電送進來的線路只有兩條線 測量過後是220V
可知這兩條都是火線 但家中卻有110V的插座阿 那其中的中性線跑哪去了??? 有可能是用地線代替中性線嘛? 如果地線代替中心線的話 這樣可以嗎? 因為依稀記得 有"XXX與系統共同接地"的方法? 這樣會不會摸配電箱外面的轉把或按鈕(就是要開箱子的那個) 會不會被電到 ? PS.阿~~~太久了~ 都快記不得
__________________
* PS2 GT4 "六人"同時連線俱樂部 I-LINK GRAN TRUISMO CHAMPIONSHIP (IGTC) http://www.igtc.idv.tw/ 在幕後推手-900老師的驅使下,本家族志在籌組台灣區的專業級GT4賽車聯盟, 若您也有志想成為Pro級玩家,歡迎加入我們的行列喔!^_^ |
|||||||
![]() |
![]() |
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: 出彎加速好重要
文章: 455
|
阿~ 是我說的太模糊嗎?
對不起拉 我不太會說話 希望有電機 從事相關行業 或者大概懂的人給我個意見 謝謝拉
__________________
* PS2 GT4 "六人"同時連線俱樂部 I-LINK GRAN TRUISMO CHAMPIONSHIP (IGTC) http://www.igtc.idv.tw/ 在幕後推手-900老師的驅使下,本家族志在籌組台灣區的專業級GT4賽車聯盟, 若您也有志想成為Pro級玩家,歡迎加入我們的行列喔!^_^ |
||
![]() |
![]() |
Power Member
![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 中台灣
文章: 515
|
如果您再更仔細看的話
電箱內在右手邊那排銅片也有進一白線 再加上您量出的那兩條火線(一般有N.F.B.保護) 那就是"單相三線"入線了(一般家庭用電) 任一火線加地線就是一百一拾伏特的電了 電力公司已將地線做系統接地及設備接地 進屋後再在電箱做一次設備接地 如此電箱就跟地線同電位 所以不會感電囉 以上供您參考
__________________
如果還有明天,你想怎樣妝扮你的臉? 如果沒有明天,要如何說再見? |
![]() |
![]() |