想請問各位有關家中 " 配電箱 " 配線的問題
 
如果台電送進來的線路只有兩條線 測量過後是220V
可知這兩條都是火線 但家中卻有110V的插座阿
那其中的中性線跑哪去了??? 有可能是用地線代替中性線嘛?

如果地線代替中心線的話 這樣可以嗎? 因為依稀記得
有"XXX與系統共同接地"的方法?
這樣會不會摸配電箱外面的轉把或按鈕(就是要開箱子的那個)
會不會被電到 ?

PS.阿~~~太久了~ 都快記不得

Spoon 2003-07-31 09:57 PM

阿~ 是我說的太模糊嗎?

對不起拉 我不太會說話


希望有電機 從事相關行業 或者大概懂的人給我個意見 謝謝拉

nitwit 2003-07-31 10:39 PM

如果您再更仔細看的話
電箱內在右手邊那排銅片也有進一白線
再加上您量出的那兩條火線(一般有N.F.B.保護)
那就是"單相三線"入線了(一般家庭用電)
任一火線加地線就是一百一拾伏特的電了
電力公司已將地線做系統接地及設備接地
進屋後再在電箱做一次設備接地
如此電箱就跟地線同電位
所以不會感電囉

以上供您參考