有沒有台北地區維修大樓空調的公司能推薦一下?

之前請某空調冷氣公司來處理辦公室室內送風機

搞了一肚子鳥氣....

現在的狀況是有一個出風口有風但不涼

有沒有台北地區收費合理

會處理室內送風機風管這一塊的公司可以推薦的?

有急需,先謝謝各位啦....
     
      
舊 2014-10-02, 04:32 PM #1
回應時引用此文章
海豹離線中  
[email protected]
*停權中*
 
cph0516@yahoo.c的大頭照
 

加入日期: Aug 2003
您的住址: 台北.板橋
文章: 4,241
出風口有風但不涼

老大樓冰冷的大都是這樣,管線老舊堵住.溫控設備問題
 
舊 2014-10-03, 03:34 AM #2
回應時引用此文章
cph0516@yahoo.c離線中  
ocean002
Regular Member
 
ocean002的大頭照
 

加入日期: Dec 2004
文章: 74
冰水的的話 有可能水開關忘了開

台北哪裡?
舊 2014-10-03, 05:37 AM #3
回應時引用此文章
ocean002離線中  
海豹
Golden Member
 
海豹的大頭照
 

加入日期: Dec 2002
您的住址: 飛機跟捷運在窗外跑來跑去...
文章: 2,510
室內的排風機有八台,但只有一台吹出來不涼
所以應該不是水沒開的關係

公司在中山區
舊 2014-10-03, 12:55 PM #4
回應時引用此文章
海豹離線中  
Luis911
Major Member
 
Luis911的大頭照
 

加入日期: May 2001
文章: 111
引用:
作者海豹
室內的排風機有八台,但只有一台吹出來不涼
所以應該不是水沒開的關係

公司在中山區


二通或三通閥故障,風機盤管阻塞,溫控故障....等
舊 2014-10-03, 09:02 PM #5
回應時引用此文章
Luis911離線中  
cbl220tw
Basic Member
 

加入日期: Feb 2003
您的住址: 台中市
文章: 25
引用:
作者海豹
室內的排風機有八台,但只有一台吹出來不涼
所以應該不是水沒開的關係

公司在中山區
如果有A字梯(馬椅)爬上去打開回風板,看一下止水閥(凡而)有無打開?有可能維修後忘了開啟;如果水閥有打開摸一下管排是否有冰涼感?沒有的話有兩種狀況:1溫控用2、3通閥沒開,通常是電線維修後掉了,找原維修公司重新接上。2沒有2、3通閥的話可能是管排塞住了,這比較麻煩需要鋸開管路清潔,找原維修公司或換一家修理。
PS:對了!先檢查出風口有無風吹出,沒有的話看是否伸縮風管掉了?用封箱膠帶黏回去就好了。
__________________
C.B.L
舊 2014-10-04, 04:04 AM #6
回應時引用此文章
cbl220tw離線中  
海豹
Golden Member
 
海豹的大頭照
 

加入日期: Dec 2002
您的住址: 飛機跟捷運在窗外跑來跑去...
文章: 2,510
回報一下找了2家來看的情況

1風口有風,風也不小
2風機進水管有冰涼感,出水管則沒有

A家診斷是風機內部阻塞,可嚐試先洗看能否洗通,不然要更換風機

B家診斷是3通後來的管子有阻塞,要停機排水換管(但B一開始也診斷是A說的狀況)


兩家的報價差不多,但處理方式不一樣

若有一家是對的,表示我找另一家可能弄下去也弄不好

不知熟空調的各位大大覺得比較像哪種情況....
舊 2014-10-08, 02:09 PM #7
回應時引用此文章
海豹離線中  
ocean002
Regular Member
 
ocean002的大頭照
 

加入日期: Dec 2004
文章: 74
在不然 出水管附近有個放空氣的漏久一點水會冰 就不是阻塞
二通或三通閥 有一個強制開關 可以開
如樓上所說 大部分是修完忘了關

此文章於 2014-10-08 04:51 PM 被 ocean002 編輯.
舊 2014-10-08, 04:46 PM #8
回應時引用此文章
ocean002離線中  
e02047878
Registered User
 

加入日期: Mar 2011
文章: 0
引用:
作者海豹
第2種 如果是鰭片太髒 是會有風但不涼 但是不會是連出水管都不涼

所以只剩 第2種情形 如果2家報價都一樣 那就表示第1家真的太貴