Major Member
![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 淡水~~
文章: 180
|
跳電UPS沒發揮作用,電腦自動重開機??
最近有時候回到家發現電腦是重開機狀態
直到剛剛發生跳電,電腦自動重新開機 才知道跳電是UPS沒即時發揮作用 想請教這是什麼樣的問題 UPS是飛瑞 A-500 Plus 購買兩年了,電池目前還沒換過 不過至少停電還可以撐個幾分鐘 但是為什麼跳電就直接重開了?? 想問一下到底是UPS有問題還是電池到了該換的時候了 |
|||||||
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
1.UPS內部繼電器因為彈力老化導致切換時間過長,超過電腦電源Hold-up time,硬體便發生Hard reset。
2.當時電腦負載過大,UPS停電轉換流器輸出時,輸出電壓過低,導致電腦主機發生Hard reset。 |
||
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 淡水~~
文章: 180
|
感覺我那台UPS到了該換的時候了
兩年了,送修也不划算 飛瑞網站又上不了,真是奇怪... 可以推廌一台3000元內能夠正常防範跳電和停電的UPS嗎? |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 台灣
文章: 6,822
|
牆上的插座 → 延長多孔插座 → UPS → 電腦主機、螢幕.....
kyo330 兄是怎麼接的? 有透過延長多孔插座上的電源開關“測試” UPS 嗎? |
|
|
|
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 台灣
文章: 6,822
|
引用:
兩年? 我的 OPTI-UPS 525bt 用了 7 年多了, 從 2001 年購買用到現在還正在用。 此文章於 2007-08-28 05:16 AM 被 hjfrank 編輯. |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 淡水~~
文章: 180
|
引用:
直接插牆上的插座 也不知道怎麼跳電就重開 停電電池還可以撐個幾分鐘說 今天已經先去買一顆大一一點容量電池來先頂看看 如果真的再出現這問題我想可能要換一台了 ![]() |
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jan 2001
文章: 196
|
A-500 Plus 是 off-line 式的
所以如果電腦主機的sps 有可能已經接收到瞬斷了 |
|
|
|
Junior Member
![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2002
文章: 854
|
沒錯 在線式才安全 離線式並不一定每次都能成功瞬間供電
|
|
|
|
Major Member
![]() 加入日期: Jul 2002 您的住址: 淡水~~
文章: 180
|
看來似乎要開始著手買一台在線式的才行了
不然常常跳電沒發揮作用到時硬碟有壞軌損失就更大了 感謝前幾位幫忙解惑 ![]() |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
在線式較昂貴,不過可以充分給予電源方面的保護以及純淨度,若是要瞬斷時間較短者,可以考慮在線互動式,瞬斷時間較傳統離線式要短,不過比起在線式零瞬斷時間還是差了一點。
|
|
|