kyo330 2007-08-27 09:33 PM

跳電UPS沒發揮作用,電腦自動重開機??
 
最近有時候回到家發現電腦是重開機狀態

直到剛剛發生跳電,電腦自動重新開機

才知道跳電是UPS沒即時發揮作用

想請教這是什麼樣的問題

UPS是飛瑞 A-500 Plus

購買兩年了,電池目前還沒換過

不過至少停電還可以撐個幾分鐘

但是為什麼跳電就直接重開了??

想問一下到底是UPS有問題還是電池到了該換的時候了

LSI狼 2007-08-28 02:38 AM

1.UPS內部繼電器因為彈力老化導致切換時間過長,超過電腦電源Hold-up time,硬體便發生Hard reset。
2.當時電腦負載過大,UPS停電轉換流器輸出時,輸出電壓過低,導致電腦主機發生Hard reset。

kyo330 2007-08-28 05:09 AM

感覺我那台UPS到了該換的時候了

兩年了,送修也不划算

飛瑞網站又上不了,真是奇怪...

可以推廌一台3000元內能夠正常防範跳電和停電的UPS嗎?

hjfrank 2007-08-28 05:11 AM

牆上的插座 → 延長多孔插座 → UPS → 電腦主機、螢幕.....

kyo330 兄是怎麼接的?
有透過延長多孔插座上的電源開關“測試” UPS 嗎?

hjfrank 2007-08-28 05:15 AM

引用:
作者kyo330
感覺我那台UPS到了該換的時候了 兩年了,送修也不划算
飛瑞網站又上不了,真是奇怪... 可以推廌一台3000元內能夠正常防範跳電和停電的UPS嗎?


兩年?
我的 OPTI-UPS 525bt 用了 7 年多了,
從 2001 年購買用到現在還正在用。

kyo330 2007-08-28 08:24 PM

引用:
作者hjfrank
牆上的插座 → 延長多孔插座 → UPS → 電腦主機、螢幕.....

kyo330 兄是怎麼接的?
有透過延長多孔插座上的電源開關“測試” UPS 嗎?

直接插牆上的插座

也不知道怎麼跳電就重開

停電電池還可以撐個幾分鐘說

今天已經先去買一顆大一一點容量電池來先頂看看

如果真的再出現這問題我想可能要換一台了 :nonono:

tsushi 2007-08-29 12:03 AM

A-500 Plus 是 off-line 式的
所以如果電腦主機的sps 有可能已經接收到瞬斷了

Zefram 2007-08-29 01:14 PM

沒錯 在線式才安全 離線式並不一定每次都能成功瞬間供電

kyo330 2007-08-29 07:41 PM

看來似乎要開始著手買一台在線式的才行了 :stupefy:

不然常常跳電沒發揮作用到時硬碟有壞軌損失就更大了 :nonono:

感謝前幾位幫忙解惑 ;)

LSI狼 2007-08-30 01:31 AM

在線式較昂貴,不過可以充分給予電源方面的保護以及純淨度,若是要瞬斷時間較短者,可以考慮在線互動式,瞬斷時間較傳統離線式要短,不過比起在線式零瞬斷時間還是差了一點。