| Amateur Member  加入日期: Dec 2000 您的住址: 台北 
					文章: 30
					
				 | 
				
				了解電的朋友請幫忙
		
	 最近小店要買一台水冷的冷氣,有個問題想問知道的朋友 以同樣大小頓數的冷氣來說,有220V單相和220V三相這二種 請問買那一種比較省電,又如果說220V三相20A要換算成220V單相的話 大約會是多少A呢?拜託請幫幫忙 謝謝 
				__________________ 新鮮人新鮮事 O^O | |||||||
|  2004-09-23, 04:03 AM
			
			
	#1 |   | 
| Master Member     加入日期: Jul 2004 您的住址: 草莓的故鄉/新竹 
					文章: 1,640
					
				 | 引用: 
 就我所知到的,單相和三相並沒有差別 電壓都還是220V 只是如果是單相,代表無熔絲斷路器上的三個通路來自同樣地方 所以三個通路用三用電表去量電壓是0 但是三相則是三個通路分別來自不同的來源 所以三個通路用三用電表去量,電壓是220*2=440 省不省電應該是看瓦數 or 電流吧∼ 如有錯請其他大大指正! | |||
|  2004-09-23, 07:29 AM
			
			
	#2 |   | 
| Master Member     加入日期: May 2001 您的住址: BOTH 
					文章: 1,932
					
				 | 三相電流會比較小。 但是能不能用還要看樓主店裡的電源。 一般三相220V是delta接,若改成Y接就變成380V。 但台電給你的三條線,就是220V的(三相三線制)。 而單相只不過是抓三相的其中一條來用。  來源都一樣是從台電的發電機,而發電機是三相的。 To sbs 你說錯了  
				__________________ 群青的高空......朱色的殘照...... 飛舞而降臨的...白青之王者.... 紅色沙塵---- 白色的...火焰,光輝的神像, 銀色...的,....主人.... 騷動的靈魂找到節奏,音樂在跳舞 心也跟著擺動起來 AU整備所開始營運  Cafe in Audio Expresso專用豆 發售中 貓書房開張,歡迎參觀  我對她到底是什麼?   | 
|  2004-09-23, 09:24 AM
			
			
	#3 |   | 
| Master Member     加入日期: Jul 2004 您的住址: 草莓的故鄉/新竹 
					文章: 1,640
					
				 | 引用: 
 不好意思....這是在學校營隊學的 慚愧慚愧....  | |
|  2004-09-23, 11:13 AM
			
			
	#4 |   | 
| Senior Member    加入日期: Mar 2002 您的住址: taipei 
					文章: 1,320
					
				 | 三相確實比較省電...學校老師說的  AUXO兄說的確實不錯!! | 
|  2004-09-23, 11:24 AM
			
			
	#5 |   | 
| Amateur Member  加入日期: Dec 2000 您的住址: 台北 
					文章: 30
					
				 | 有點看不懂,意思是不是說我冷氣可以買220v的也可以買380v的 只接線的方式不一樣而已 ,是這樣的嗎 如果是的話那買三相380v的是不是會比三相220v的再省電一點呢  
				__________________ 新鮮人新鮮事 O^O | 
|  2004-09-23, 12:53 PM
			
			
	#6 |   | 
| Elite Member      加入日期: May 2002 您的住址: 板橋 
					文章: 5,112
					
				 | 引用: 
 省不省電是看冷氣機本身的效率,跟單相/三相沒啥關係,三相只是在相同輸電線路上(最大電流相等)能承受的負載會比單相大,而且在當動力用途時(推馬達  )會比單相平穩(轉速相同時加減速週期累計每秒共有180 cycle,相對而言單相只有60 cycle),不過一般只有工業區才有三相的電可以申請(沒有現成的話要另外拉台電的工程費要不少$$喔  ),一般住宅區很少有三相的電可用  .... 
				__________________ 士大夫之無恥,是謂國恥   .... | |
|  2004-09-23, 01:36 PM
			
			
	#7 |   | 
| Major Member  加入日期: Aug 2002 
					文章: 190
					
				 |   住宅的電源都是單相的,所以只能買單相220V, 至於三相220V是工業用電. 為何三相220V比較省電? 比方說一台單相 220V 5KW 馬達 運轉電流為22.7A,啟動電流為28.4A. 一台三相220V 5KW 馬達,運轉電流為13.1A,啟動電流為16.4A. | 
|  2004-09-23, 02:12 PM
			
			
	#8 |   | 
| *停權中*  加入日期: Sep 2006 
					文章: 597
					
				 | 引用: 
 所以說台電輸出是三相220V的delta囉? | |
|  2007-05-02, 07:28 AM
			
			
	#9 |   | 
| Silent Member 加入日期: Feb 2005 
					文章: 0
					
				 | 引用: 
 DELTA接法相電壓與線電壓不是一樣嗎???   台電供應之220/380電源,都是3相4線式Y接線 而220V電壓,則是相對N之電壓 380V電壓則是相對相之電壓 | |
|  2007-05-02, 01:59 PM
			
			
	#10 |   |