最近小店要買一台水冷的冷氣,有個問題想問知道的朋友
以同樣大小頓數的冷氣來說,有220V單相和220V三相這二種 請問買那一種比較省電,又如果說220V三相20A要換算成220V單相的話 大約會是多少A呢?拜託請幫幫忙 謝謝 |
引用:
就我所知到的,單相和三相並沒有差別 電壓都還是220V 只是如果是單相,代表無熔絲斷路器上的三個通路來自同樣地方 所以三個通路用三用電表去量電壓是0 但是三相則是三個通路分別來自不同的來源 所以三個通路用三用電表去量,電壓是220*2=440 省不省電應該是看瓦數 or 電流吧∼ 如有錯請其他大大指正! |
三相電流會比較小。
但是能不能用還要看樓主店裡的電源。 一般三相220V是delta接,若改成Y接就變成380V。 但台電給你的三條線,就是220V的(三相三線制)。 而單相只不過是抓三相的其中一條來用。:cool: 來源都一樣是從台電的發電機,而發電機是三相的。 To sbs 你說錯了:p |
引用:
不好意思....這是在學校營隊學的 慚愧慚愧.... :ase |
三相確實比較省電...學校老師說的:)
AUXO兄說的確實不錯!! |
有點看不懂,意思是不是說我冷氣可以買220v的也可以買380v的
只接線的方式不一樣而已 ,是這樣的嗎 如果是的話那買三相380v的是不是會比三相220v的再省電一點呢 :confused: |
引用:
省不省電是看冷氣機本身的效率,跟單相/三相沒啥關係,三相只是在相同輸電線路上(最大電流相等)能承受的負載會比單相大,而且在當動力用途時(推馬達:p)會比單相平穩(轉速相同時加減速週期累計每秒共有180 cycle,相對而言單相只有60 cycle),不過一般只有工業區才有三相的電可以申請(沒有現成的話要另外拉台電的工程費要不少$$喔:p),一般住宅區很少有三相的電可用:p.... |
住宅的電源都是單相的,所以只能買單相220V,
至於三相220V是工業用電. 為何三相220V比較省電? 比方說一台單相 220V 5KW 馬達 運轉電流為22.7A,啟動電流為28.4A. 一台三相220V 5KW 馬達,運轉電流為13.1A,啟動電流為16.4A. |
引用:
所以說台電輸出是三相220V的delta囉? |
引用:
DELTA接法相電壓與線電壓不是一樣嗎??? :ase 台電供應之220/380電源,都是3相4線式Y接線 而220V電壓,則是相對N之電壓 380V電壓則是相對相之電壓 |