請問R410a冷媒填充方式?

小弟日前安裝分離式變頻冷氣,由於室內機有問題,因此廠商要來更換,冷媒勢必要重新填
充,聽說R410a冷媒必須要液體填充,不能氣體填充。請問各位前輩,我要如何才能知道廠商是用液體方式填充而非氣體填充。先謝謝囉!
     
      
舊 2006-07-19, 02:44 PM #1
回應時引用此文章
tsann離線中  
nick66
*停權中*
 
nick66的大頭照
 

加入日期: Jul 2001
您的住址: 彰化
文章: 483
假設已經換好了,打開全部的閥門,接上真空表組,首先要把冷煤都抽掉.
抽真空完,等一陣子確定真空度沒有消失,表示管路OK.
接上R410a冷煤筒(紫色),筒子放置電子秤上,歸零.
打開冷煤筒開關,冷煤會流向內外機,
等電子秤上的負數重量=冷氣標示的冷煤量時.
表示已經足夠,通常會多灌一點..
(應該是液體填充.冷煤是一筒一筒的高壓液化的氣體...)
 
舊 2006-07-20, 01:36 PM #2
回應時引用此文章
nick66離線中  
AUXO
Master Member
 
AUXO的大頭照
 

加入日期: May 2001
您的住址: BOTH
文章: 1,932
如果更換室內機,冷媒可以不用重新填裝。只要拆卸前泵集到室外機即可。
若是液體填充,就看冷媒瓶是一個出口還是兩個;一個的,冷媒瓶要倒過來、兩個的,其中一個打開,出來的就是液態冷媒。
__________________
群青的高空......朱色的殘照......
飛舞而降臨的...白青之王者....
紅色沙塵----
白色的...火焰,光輝的神像,
銀色...的,....主人....


騷動的靈魂找到節奏,音樂在跳舞 心也跟著擺動起來
AU整備所開始營運
Cafe in Audio Expresso專用豆 發售中
貓書房開張,歡迎參觀
我對她到底是什麼?
舊 2006-07-20, 01:55 PM #3
回應時引用此文章
AUXO離線中  
tsann
Basic Member
 

加入日期: Aug 2005
文章: 19
謝謝樓上兩位大哥!受教了!我會注意的。再次謝謝!
舊 2006-07-20, 08:02 PM #4
回應時引用此文章
tsann離線中  