tsann 2006-07-19 02:44 PM

請問R410a冷媒填充方式?
 
小弟日前安裝分離式變頻冷氣,由於室內機有問題,因此廠商要來更換,冷媒勢必要重新填
充,聽說R410a冷媒必須要液體填充,不能氣體填充。請問各位前輩,我要如何才能知道廠商是用液體方式填充而非氣體填充。先謝謝囉!

nick66 2006-07-20 01:36 PM

假設已經換好了,打開全部的閥門,接上真空表組,首先要把冷煤都抽掉.
抽真空完,等一陣子確定真空度沒有消失,表示管路OK.
接上R410a冷煤筒(紫色),筒子放置電子秤上,歸零.
打開冷煤筒開關,冷煤會流向內外機,
等電子秤上的負數重量=冷氣標示的冷煤量時.
表示已經足夠,通常會多灌一點..
(應該是液體填充.冷煤是一筒一筒的高壓液化的氣體...)

AUXO 2006-07-20 01:55 PM

如果更換室內機,冷媒可以不用重新填裝。只要拆卸前泵集到室外機即可。
若是液體填充,就看冷媒瓶是一個出口還是兩個;一個的,冷媒瓶要倒過來、兩個的,其中一個打開,出來的就是液態冷媒。:cool:

tsann 2006-07-20 08:02 PM

謝謝樓上兩位大哥!受教了!我會注意的。再次謝謝!