PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 電腦硬體討論群組 > 系統組件
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
Qlin
Amateur Member
 

加入日期: Feb 2002
您的住址: taiwan-tainan
文章: 33
UPS可以串接使用嗎?

我有一個使用兩年多的UPS台達的S500
最近又買了一個新的台達LC500的UPS
因為房間的插座只有一個,因此想將
兩個UPS串接來用,(LC500連接插座,S500接在LC500上面)
這樣來使用,可是想請問一下,這樣有沒有危險性…
     
      
__________________
我是QQ霖,以下是我的愛將~
Pentium III 1GHz
512MB RAM
ATI Radeon VE(原廠 )
Maxtor 40G (液態)
SONY 145S & Tekram 395U
Windows XP Professional
年齡:90年次(剛滿周歲)
舊 2004-09-02, 08:56 PM #1
回應時引用此文章
Qlin離線中  
True
*停權中*
 

加入日期: Jan 2002
文章: 286
就跟兩條延長線接在一起的道理是一樣的

這樣沒有比較好
 
舊 2004-09-02, 09:43 PM #2
回應時引用此文章
True離線中  
sweegers
Major Member
 

加入日期: Jul 2004
您的住址: 台北
文章: 132
Wink

這樣不能用的~
因為這兩款都是離線式的UPS,
所以停電時的輸出電壓為"模擬正弦波",
也就是品質略差的電力.

因此...UPS本身是無法接受這種電源的,
S500接在LC500後面,停電時S500無法接受LC500的供電,
所以兩台會同時由電池供電.

您想要延長供電時間的目的, 這樣是達不到滴!

引用:
作者Qlin
我有一個使用兩年多的UPS台達的S500
最近又買了一個新的台達LC500的UPS
因為房間的插座只有一個,因此想將
兩個UPS串接來用,(LC500連接插座,S500接在LC500上面)
這樣來使用,可是想請問一下,這樣有沒有危險性…
__________________
魔力小U
舊 2004-09-03, 08:55 AM #3
回應時引用此文章
sweegers離線中  
不倒翁
*停權中*
 

加入日期: Nov 2003
文章: 36
我有兩台ups,科風黑武士及apc back-ups es 500,將黑武士串在apc後面可以使用,若將apc串在黑武士後面,當黑武士avr動作時,crt會閃一下,在使用上是沒問題。只是備援時間不會1+1=2。目前是apc接crt(因為沒有avr,我家電壓又不穩),黑武士接主機(並接)。建議ups要買有avr功能,apc沒有avr,當電壓不穩時,老是跳電瓶供電,跳幾次後電瓶就沒電了。
舊 2004-09-03, 10:16 AM #4
回應時引用此文章
不倒翁離線中  
Qlin
Amateur Member
 

加入日期: Feb 2002
您的住址: taiwan-tainan
文章: 33
謝謝各位的解答…
其實我將兩個UPS串連使用並不是為了延長使用時間
而是剛好插座只有一個,不想用延長線,所以才想
將兩個串連使用…謝謝各位。
__________________
我是QQ霖,以下是我的愛將~
Pentium III 1GHz
512MB RAM
ATI Radeon VE(原廠 )
Maxtor 40G (液態)
SONY 145S & Tekram 395U
Windows XP Professional
年齡:90年次(剛滿周歲)
舊 2004-09-03, 06:42 PM #5
回應時引用此文章
Qlin離線中  


回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:22 AM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。