Qlin 2004-09-02 08:56 PM

UPS可以串接使用嗎?
 
我有一個使用兩年多的UPS台達的S500
最近又買了一個新的台達LC500的UPS
因為房間的插座只有一個,因此想將
兩個UPS串接來用,(LC500連接插座,S500接在LC500上面)
這樣來使用,可是想請問一下,這樣有沒有危險性…

True 2004-09-02 09:43 PM

就跟兩條延長線接在一起的道理是一樣的

這樣沒有比較好

sweegers 2004-09-03 08:55 AM

這樣不能用的~
因為這兩款都是離線式的UPS,
所以停電時的輸出電壓為"模擬正弦波",
也就是品質略差的電力.

因此...UPS本身是無法接受這種電源的,
S500接在LC500後面,停電時S500無法接受LC500的供電,
所以兩台會同時由電池供電.

您想要延長供電時間的目的, 這樣是達不到滴!

引用:
作者Qlin
我有一個使用兩年多的UPS台達的S500
最近又買了一個新的台達LC500的UPS
因為房間的插座只有一個,因此想將
兩個UPS串接來用,(LC500連接插座,S500接在LC500上面)
這樣來使用,可是想請問一下,這樣有沒有危險性…

不倒翁 2004-09-03 10:16 AM

我有兩台ups,科風黑武士及apc back-ups es 500,將黑武士串在apc後面可以使用,若將apc串在黑武士後面,當黑武士avr動作時,crt會閃一下,在使用上是沒問題。只是備援時間不會1+1=2。目前是apc接crt(因為沒有avr,我家電壓又不穩),黑武士接主機(並接)。建議ups要買有avr功能,apc沒有avr,當電壓不穩時,老是跳電瓶供電,跳幾次後電瓶就沒電了。

Qlin 2004-09-03 06:42 PM

謝謝各位的解答…
其實我將兩個UPS串連使用並不是為了延長使用時間
而是剛好插座只有一個,不想用延長線,所以才想
將兩個串連使用…謝謝各位。