Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Jul 2001
文章: 4,704
|
如果你真的找不到,又『信任』這種東東的話,直接去光華買一個ATX『延長線』,外加一個ATX接頭。把其中『緣點』short即可...........詳情可直接找之前幾位哥哥的討論。
不過,我個人是不信任這種東東。 原因是: 一般來說,電腦內部秏電設備有CPU、顯示卡、PCI卡、IDE/SATA設備。那種接法,只能用到第二顆Power的12v、5v,其它的3.3vxxxx完全不能利用到。 想想,CPU接在哪?PCI卡插在哪?除少數變態級AGP卡電源外接外,其它都吃的是『主Power』的電源。第二顆Power的好處只是在IDE/SATA、外接電源的AGP設備。也就是說:第二顆Power唯一的用途只在IDE/SATA、外接電源的AGP設備。最秏電的CPU,仍是使用第一顆Power的電。這種做法與真正雙Power不同。 如果網友有興趣了解,請搜尋一下之前幾位哥哥的討論。 我個人是拿AT Power來接IDE設備。 |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
之前在 這篇 (還有這篇的上一篇) 有列了一個連結:
http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...#post1074914897 注意別把兩個電源輸出電壓直接並聯,因為一般的電源供應器並沒有設計可以自動負載平衡。 ![]() 此文章於 2004-05-31 10:03 PM 被 adelies 編輯. |
|
|
|
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Dec 2001 您的住址: Cape Crozier
文章: 6,122
|
要注意單純雙電源,多少會增加一些故障的機率。算法~
假設: 1. 使用一台電源,其秀逗機率為 P 2. 使用兩台電源,電源單獨秀逗機率皆為 P。 → 任一台秀逗都會當機,機率: 2*P*(1-P) → 兩台一起秀逗一樣當,機率: P*P → 使用兩台電源,秀逗機率為 2*P*(1-P) + P*P = 2P - P^2 (2P - P^2) - P = P - P^2 因為 P < 1 (故障機率當然是小於 100%),所以在上述假設狀況下,使用兩台電源(非備援款) 會比使用一台電源發生故障機率較高一些些~ ![]() |
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2002 您的住址: taipei
文章: 429
|
小弟是將AT power只接6顆系統風扇+南北橋風扇
|
|
|
|
New Member
加入日期: Apr 2004 您的住址: 台北市
文章: 3
|
引用:
請問這要怎麼做阿...我也想專門連接系統風扇就好了... (5900XT太吃電了...又加3顆硬碟...320W會受不了阿...) |
|
|
|
|
Advance Member
![]() ![]() 加入日期: Aug 2002 您的住址: taipei
文章: 429
|
電源線有點亂=_="
將舊機殼的AT POWER拆下,再將系統風扇串聯即可~ ![]() |
|
|