請問兩孔插座改三孔插座

今天我把買來的三孔牆插要換掉原有的兩孔牆插,換之前已確認火線和我買的牆插各個點的位置,也做短路測試都沒問題。
請問,為什麼換好後,我量火線和地線的孔(明明沒有接線)卻量的到二十幾v,斷電後再量,這兩點也是斷路啊,害我不敢插電器,想請教這是正常嗎
     
      
舊 2022-04-02, 02:23 PM #1
回應時引用此文章
kawaine離線中  
dragoncat
Master Member
 
dragoncat的大頭照
 

加入日期: Jan 2013
文章: 1,551
為了插三孔延長線插頭,才把二孔換三孔插座?
原來二孔插座,那條沒電的中性線(水線)
要插在三孔插座 W符號那一孔
 

此文章於 2022-04-02 02:33 PM 被 dragoncat 編輯.
舊 2022-04-02, 02:30 PM #2
回應時引用此文章
dragoncat現在在線上  
kawaine
Senior Member
 
kawaine的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 1,497
引用:
作者dragoncat
為了插三孔延長線插頭,才把二孔換三孔插座?
原來二孔插座,那條沒電的中性線(水線)
要插在三孔插座 W符號那一孔

謝謝你的回覆,我有確認過孔位沒裝錯,剛剛量了一下,在斷電的情況下,火線孔對牆壁接線鐵盒量5m歐姆,中性對鐵盒量對地是12k歐姆,這正常嗎?還是我的線路不好?我看得到的地方也沒破皮
舊 2022-04-02, 02:40 PM #3
回應時引用此文章
kawaine離線中  
dkjfso
Senior Member
 

加入日期: Apr 2005
文章: 1,207
恕刪..........

此文章於 2022-04-02 02:51 PM 被 dkjfso 編輯.
舊 2022-04-02, 02:48 PM #4
回應時引用此文章
dkjfso離線中  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 943
引用:
作者kawaine
謝謝你的回覆,我有確認過孔位沒裝錯,剛剛量了一下,在斷電的情況下,火線孔對牆壁接線鐵盒量5m歐姆,中性對鐵盒量對地是12k歐姆,這正常嗎?還是我的線路不好?我看得到的地方也沒破皮



https://www.pczone.com.tw/vbb3/thread/24/101431/2/

鐵盒不一定有接地

你顯然是沒有正確接地的綠色地線

鐵盒不能當作地使用
__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

Get busy living, Or get busy dying.

因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。

——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》

偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有

(從M01偷來的簽名檔)
舊 2022-04-02, 02:52 PM #5
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
kawaine
Senior Member
 
kawaine的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 1,497
引用:
作者SUNGF
https://www.pczone.com.tw/vbb3/thread/24/101431/2/

鐵盒不一定有接地

你顯然是沒有正確接地的綠色地線

鐵盒不能當作地使用

你好,可能誤會我意思了,我並沒有接鐵盒和插座地相接,
,我只是量的時候看看其他兩條是不是有對地洩漏,我地線是完全沒接的,難道感應電壓嗎
舊 2022-04-02, 02:59 PM #6
回應時引用此文章
kawaine離線中  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 943
引用:
作者kawaine
你好,可能誤會我意思了,我並沒有接鐵盒和插座地相接,
,我只是量的時候看看其他兩條是不是有對地洩漏,我地線是完全沒接的,難道感應電壓嗎


有可能是感應電壓

鐵盒沒接地 你把它當成想像的地 來量測火線 水線(中性線)

那不是很怪的邏輯?
舊 2022-04-02, 03:19 PM #7
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
kawaine
Senior Member
 
kawaine的大頭照
 

加入日期: Aug 2005
文章: 1,497
引用:
作者SUNGF
有可能是感應電壓

鐵盒沒接地 你把它當成想像的地 來量測火線 水線(中性線)

那不是很怪的邏輯?

嗯,一般有時候線路會對地量測,是因為要確認線路是否有破皮導致對地洩漏,所以有時候會斷電做測試。
我只是很納悶為什麼明明地線那孔我是空的完全沒接,居然和火線量得到一二十伏特的電。
舊 2022-04-02, 03:47 PM #8
回應時引用此文章
kawaine離線中  
etherhaha
Basic Member
 

加入日期: Mar 2005
文章: 20
設定地為零,
兩孔插座的迴路是經過台電
水線不等於地,
所以水,火線對地量測,是有可能會量到電壓是正常的
,只是水線一般電壓會比較低
舊 2022-04-02, 04:08 PM #9
回應時引用此文章
etherhaha離線中  
etherhaha
Basic Member
 

加入日期: Mar 2005
文章: 20
引用:
作者kawaine
嗯,一般有時候線路會對地量測,是因為要確認線路是否有破皮導致對地洩漏,所以有時候會斷電做測試。
我只是很納悶為什麼明明地線那孔我是空的完全沒接,居然和火線量得到一二十伏特的電。

第一,你要看你家的線是怎麼拉的,很多電只拉火線
第二,因為是空的,所以電位不確定是多少,只是這種電壓都不會高
你可以試量,大地和那個空腳的電壓是多少