請問兩孔插座改三孔插座
今天我把買來的三孔牆插要換掉原有的兩孔牆插,換之前已確認火線和我買的牆插各個點的位置,也做短路測試都沒問題。
請問,為什麼換好後,我量火線和地線的孔(明明沒有接線)卻量的到二十幾v,斷電後再量,這兩點也是斷路啊,害我不敢插電器,想請教這是正常嗎 |
為了插三孔延長線插頭,才把二孔換三孔插座?
原來二孔插座,那條沒電的中性線(水線) 要插在三孔插座 W符號那一孔 |
引用:
謝謝你的回覆,我有確認過孔位沒裝錯,剛剛量了一下,在斷電的情況下,火線孔對牆壁接線鐵盒量5m歐姆,中性對鐵盒量對地是12k歐姆,這正常嗎?還是我的線路不好?我看得到的地方也沒破皮 |
恕刪..........
|
引用:
https://www.pczone.com.tw/vbb3/thread/24/101431/2/ 鐵盒不一定有接地 你顯然是沒有正確接地的綠色地線 鐵盒不能當作地使用 |
引用:
你好,可能誤會我意思了,我並沒有接鐵盒和插座地相接, ,我只是量的時候看看其他兩條是不是有對地洩漏,我地線是完全沒接的,難道感應電壓嗎 |
引用:
有可能是感應電壓 鐵盒沒接地 你把它當成想像的地 來量測火線 水線(中性線) 那不是很怪的邏輯? |
引用:
嗯,一般有時候線路會對地量測,是因為要確認線路是否有破皮導致對地洩漏,所以有時候會斷電做測試。 我只是很納悶為什麼明明地線那孔我是空的完全沒接,居然和火線量得到一二十伏特的電。 |
設定地為零,
兩孔插座的迴路是經過台電 水線不等於地, 所以水,火線對地量測,是有可能會量到電壓是正常的 ,只是水線一般電壓會比較低 |
引用:
第一,你要看你家的線是怎麼拉的,很多電只拉火線 第二,因為是空的,所以電位不確定是多少,只是這種電壓都不會高 你可以試量,大地和那個空腳的電壓是多少 |