PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   三坪大機房可否取消灑水頭,改用滅火器?懂消防或有相關經驗請不吝指導 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=987376)

吉他之繩 2012-10-17 02:07 PM

三坪大機房可否取消灑水頭,改用滅火器?懂消防或有相關經驗請不吝指導
 
您好,

我碰到一個問題,機房其實小小,機房內部有發現一個灑水頭。環境為十四樓大樓中的第八層,因此有自動灑水設備。機房天花板為輕鋼架,機房為無對外出口之房間。想要改變灑水頭位置,因為一旦火災警報,機房設備即可能報銷。

是否能改變灑水頭位置?
這樣的狀況,對很多公司來說應該很常見吧。很多公司都在大樓裡面,機房也就設置在其中。要如何改變才能合法?

seraphicsid 2012-10-17 02:16 PM

不行的樣子
因為你動一個通常就要全部動....消防法規規定是點對點之間的距離2.1公尺以下...
而且變更消防設備好像很麻煩...

Phenix 2012-10-17 02:27 PM

引用:
作者吉他之繩
您好,

讓機房住帳篷吧 ~ :D :D :D

原野綠 2012-10-17 02:27 PM

吉他大的文特地登入回應 :D :D

我這邊的機房都是把灑水頭封起來,改用這種滅火器,只是很貴
http://www.secom.com.tw/product.asp...1&act=3&cat=112

n_akemi 2012-10-17 02:47 PM

依據各類場所消防安全設備設置標準第十七條第二項:
前項應設自動撒水設備之場所,依本標準設有水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備者,在該有效範圍內,得免設自動撒水設備。
(這裡所指稱水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備為災害發生時能自動反應之設備)

但是...除去該居室後其他區域要重新計算面積。
所以還得要看該居室外是否會因為變更設計而有區域不在防護範圍內。

小豹貓 2012-10-17 02:47 PM

我這邊小機房的灑水頭是拔掉的 :rolleyes:

改置滅火器

seiya2000 2012-10-17 02:49 PM

消防安檢能過就沒問題

P&W 2012-10-17 02:50 PM

改成自動噴灑的應該是可以,但是自動噴灑的有專利,所以也沒便宜到那去

大濕找我吧,有批滅火器好便宜的,保證看光光

鋼蛋3 2012-10-17 02:57 PM

引用:
作者原野綠
吉他大的文特地登入回應 :D :D

我這邊的機房都是把灑水頭封起來,改用這種滅火器,只是很貴
http://www.secom.com.tw/product.asp...1&act=3&cat=112

有錢裝你這種

沒錢就裝這種
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d43743556

吉他之繩 2012-10-17 02:58 PM

可惡的勸拜文...... :nonono:
沒有人用手動的滅火器然後消防安檢有過的這樣? :(


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是03:17 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。