![]() |
PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 三坪大機房可否取消灑水頭,改用滅火器?懂消防或有相關經驗請不吝指導
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=987376)
|
|---|
請改用FM200謝謝
|
三坪大
裝上TOMAHAWK-III 新海龍氣體全自動電腦滅火系統 可能...空間太小了 |
國外一些大公司比較高級的做法
火警感應器一啟動會把整個房間的空氣抽掉 可是這種作法對機房裡是不是還有人會有很大的爭議 |
引用:
所以通常也會有延遲關閉與封閉前警報燈號與響聲... 但問題是...設備成本很高。 在鬼島呆玩慣老闆們的觀念裡,這個預算案不太可能通過啦! |
引用:
沒有抽掉這麼神奇的東西啦,那不就要抽真空,不然怎麼把空氣抽光? 一般機房在建置的時候本來就是比較很接近密封的狀況 (但不是真正的密室,沒那麼好也沒必要) 而當火災發生的時候,感應器一偵測到有問題,而狀況沒在短時間內排除 例如溫度超過xx度,煙霧一直有偵測到,警報會響起,警告人員要撤離 一分鐘之後就會切斷空調系統,然後釋放海龍這類的氣體, 這類氣體有很高的氧取代性,會讓接近密封的機房中的氧氣含量降到很低,甚至近乎0 沒氧氣自然是就會把火滅了,當然這類氣體人吸了也是不好的 所以在啟動之前會出警報, 叫人趕快避難 ps:這機制也可以手動強制起動,我們公司每年還會測試一下正常與否 (當然是不會真噴,聽說噴一次要10萬,就是測警報會不會響這樣) |
有一個東西叫"極早期煙霧偵測系統",可以在有跡象甚至連煙都還沒出現的極早期偵測到異狀並發出警報,國外製價格不菲,不過有些都是台灣代工,
已經有國內代工廠自己跳出來製造販售,價格應該相對便宜, 另外也有高壓細水霧滅火,自動系統也是造價不菲,半自動系統(人為操作)便宜很多, 只是消防檢查過不了,因為國內仍未有法源支持,但是針對機房的電氣類火,細水霧相對安全(人的部份)且不致損壞機器。 |
引用:
本來認認真真看文章 看到這個,我笑了 |
引用:
要搭配加藤大叔喔... |
| 所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:22 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。