引用:
1M2= 10000CM2 只能放800kg的話 每平方公分只能放0.08kg...... 這不是混凝土 這是紙吧 ........ |
引用:
你搞錯抗壓強度的意思了吧.... 樓主最好再去勸一下... 箱子?只能說這種東西有用的話 我們公司(作屋頂防水)就不用找一堆防樹根穿刺的報告了 :laugh: |
強度設計中 頂樓的小面積集中載重
檢驗貫穿剪力就差不多了 混凝土很耐壓 但是很不耐拉 |
引用:
建築技術規則建築構造編 第17條 建築物構造之活載重,因樓地版之用途而不同,不得小於左表所列;不在表列之樓地版用途或使用情形與表列不同,應按實計算,並須詳列於結構計算書中: 樓地版用途類別 一、住宅、旅館客房、病房 --- 二百(公斤/平方公尺) ...(中略)... 八、屋頂露臺之活載重得較室載重每平方公尺減少五十公斤,但供公眾使用人數眾多者,每平方公尺不得少於三百公斤。 第26條 不作用途之屋頂,其水平投影面之活載重每平方公尺不得小於左表列之公斤重量: 平頂水平投影面 20以下 --- 100 20以上至60 --- 80 60以上 --- 60 |
引用:
引用:
您再思考看看 ...... 豐原高中倒塌事件 |
有一些老的透天厝是土水師靠經驗蓋的,
並沒有在乎建築法規,這種透天厝牢不牢靠, 完全看請來的土水師有沒有良心 :laugh: ! |
引用:
哈 ! 我也記錯了 . 記到一噸去 :laugh: |
引用:
引用:
再者,載重設計不代表實際可承載之重量,結構不是這樣算的啦! :flash: |
引用:
你計算的是指該立方體可承受的壓力, 並非房屋結構所承受的壓力。 |
引用:
出大事的幾乎都是新房子 ~ 與土水師無關 . 與建商與設計人有關 貪下去啥事都可能發生 我反而認為老土水師蓋的房子比較優 原因許多 ...... 反正就是錢的問題 |