PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 七嘴八舌異言堂
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
- - 三坪大機房可否取消灑水頭,改用滅火器?懂消防或有相關經驗請不吝指導
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=987376)
|
---|
灑水頭要先廢掉....
機房改用氣體滅火器... 兩種做法... 1.很貴...中興保全 新海龍滅火系統 整套,包括上下溫度感測器,關門感測器 可重複使用,僅需更換氣瓶 2.便宜做法...就是掛西瓜... 懸吊式環保氣體滅火器 http://www.shengyang.com.tw/product...?products_id=82 一次性滅火器...用過就換掉了 氣體滅火才不會毀了機器... |
引用:
阿可以過消防安檢這樣嗎? 引用:
桃園有好康的魚也不見你找過我!? |
感應器要正常,噴水頭要有,但水管理有沒有水眼睛看不出來! :D
我公司是把管閥關掉(只有關機房),機房內有放乾冰滅火器 |
喔..問題不同........
|
引用:
你機房24小時都有人在嗎???都有人在的話可以 不然晚上起火了??滅火器會自己開來噴嗎?? |
機房長寬各是多少阿?
住宅建物的話只要到任一角沒超過210cm.隨便移 不然再多拉一個,兩個頭都在角落,機器閃他如何?水電改一個約1000元 總之畫一個半徑210CM的圓圓心是灑水頭(不知你是什麼建築半徑會不同?)只要整間覆蓋到了,你要設10個頭,全在角落都行.檢查一定過 再狠一點檢查過後把灑水角落用活動擋牆圍起來... |
引用:
手動滅火器當然可以,問題是機房有人24H值班嗎? |
正常來說
要能過消防安檢最重要的就是先要申請變更設計... 不然轄區分隊去檢查與圖不符就鐵定不會過... 不過,據我所知安檢沒有那麼精實,每年的消防檢查申報也有傳聞作很兇的。 但...能不能過?會不會出事?就只能各憑本事。 |
改CO2就好了吧...
|
消防安檢又不會把噴水頭打開來噴水
只會驗消防泵浦是否會運轉 CO2在密閉空間會造成人員窒息 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是03:19 PM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。