(問)電費計算是用"視在功率(S)"還是"實際有效功率(W)"?
>>(問)電費計算是用"視在功率(S)"還是"實際有效功率(W)"?
印象中是"視在功率(S)" 但是上Y+看都說"實際有效功率(W)" 所以上來確認看看 麻煩大大們解答嚕 PS.. 那假如是以W為主 那電源供應器也不用刻意挑80PLUS拉 反正都用實際消耗計算電費阿...PF值提高也省不到電 |
|||||||
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,105
|
引用:
台電裝在一般用戶家的只是瓦時計,顧名思義就是量有效功率(W)的 ![]() 引用:
80plus是指PSU的效率而不是功率因素,PFC才是指功率因素,不過一般有80plus的PSU通常都會有PFC就是了,假設機器本身吃120W好了,以舊規格的PSU(算60%好了)要吃200W的市電(i.e.PSU本身就會貢獻80W的廢熱 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
士大夫之無恥,是謂國恥 ![]() ![]() |
||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2004
文章: 2,909
|
>>>假設機器本身吃120W好了,以舊規格的PSU(算60%好了)要吃200W的市電
200W那個不是算視在功率(實功+虛功)嗎? 這樣台電的瓦時計...應該也是照視在功率(實功+虛功)下去計費嚕? |
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
|
引用:
200W那個通通算''實功(實功+浪費掉的實功)....機器吃120W,另外80W提供給你當暖氣了 ![]() ![]() 所謂PFC虛功部分...一般使用者反而少計算, 因為通常不會去注意PFC=0.9代表什麼意義 實際上在家用電費明細上,也沒有反應出"意義"來 假設PFC=0.9, 那實際耗電應該是200* 10/9約222W, 其中22W沒被電表計算到 此文章於 2009-10-10 09:31 AM 被 Axel_K 編輯. |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2002 您的住址: 板橋
文章: 5,105
|
引用:
PF有0.9應該是指有PFC的場合(PPFC,APFC通常可以到0.95以上),一般PSU沒有PFC的話PF通常在0.6左右(鵝還看過0.55的 ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Elite Member
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: Apr 2004 您的住址: 港都
文章: 6,019
|
家庭用電以實功率(W)計算,若是工業用電,則會加裝乏時表,計算虛功(var),若是虛功過高表示功率因數低,若不改善則會被罰錢。
不過不論如何計算,交流發電機組/輸配電線/交流電源(例如UPS)的輸出是以總功(VA)計算之,所以PF越差者,在相同的總功下可用的實功少,也代表同樣的實功輸出需要更多的總功,功因過低同時會造成電力網路受到高次諧波污染,尤其是以換流器(除了馬達用Inverter外,電腦的PSU也是屬於一種AC→DC換流器)產生的諧波污染最為嚴重。 |
![]() |
![]() |