如何將 110V 的迴路改成 220V?
最近替新租的房子安裝冷氣時, 發現雖然冷氣窗旁的插座可以插 T 型插頭
(插頭兩個金屬片互相垂直 , 如: |- ) 但是電位差卻是 110V. 所以冷氣就動不了... 房子大概是 9年屋齡, 電表上寫著單相110V/220V三線式 . 看起來冷氣插座的那個迴路有可能原本應該是 220V, 被前一個房客改成了 110V. 也有可能蓋好的時候就是 110V. 會再找房東確認... 上網到處亂看, 提到單相三線的話, 台電會送 +110(A), 0(GND), -110(B). 想像中, 冷氣插座的那個迴路目前接的是 A,GND (或B, GND). 計畫動手打開配電箱, 改冷氣迴路的兩條電線接 A 及 B, (如果還有地線... 接到 GND) 然後把插座換成 T 型插座, 避免以後 110V 的電器插錯... 想問的是, 這樣的想法有沒有錯啊? 如果可行的話, 需要什麼工具(螺絲起子就夠了嗎)? 電線的顏色有沒有什麼特殊意義? 有沒有特別要注意的事項? |
|||||||
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 高雄市
文章: 102
|
沒錯,A&B就是220V,起子應該夠,最好有三用表,改完時量插座電壓對不對.但應把線頭整一整,尖嘴鉗就需要了.銅線應處理至光亮,線夠長可剪短,不夠長要砂紙磨一磨,租的房子這樣就好,自己的可以多費功夫,就不表了.
首先,查這插座的迴路,插個110V的電器上去,讓它動.再到配電盤去切掉NFB,應該是2P20A底下,少接一條線的那一個,只要插座上的東西不動就對.但不要是切掉總開關,通常總開關是2P50A. 再來切掉總開關,找配電盤上一條紅色5.5平方電線,被接到一個銅排跟許多黑色線接一起的那一條.拆下來鎖到剛才那個底下缺條電線的NFB上,再到插座用三用表電阻檔量量有無短路,沒有短路就可扳上總開關,量量電壓是否220V,如是 恭喜,如不是再把情形PO上來. |
||
![]() |
![]() |
Master Member
![]() ![]() ![]() ![]() 加入日期: May 2001 您的住址: BOTH
文章: 1,932
|
有時裝冷氣的師父會從插座改,就是a or b拆掉一條,在接上地線,就是110V了。大概是這樣,若自己不會的話,還是找專業的師父來做會比較好。
![]()
__________________
群青的高空......朱色的殘照...... 飛舞而降臨的...白青之王者.... 紅色沙塵---- 白色的...火焰,光輝的神像, 銀色...的,....主人.... 騷動的靈魂找到節奏,音樂在跳舞 心也跟著擺動起來 AU整備所開始營運 ![]() Cafe in Audio Expresso專用豆 發售中 貓書房開張,歡迎參觀 ![]() 我對她到底是什麼? ![]() |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2002 您的住址: 謎
文章: 265
|
今天買了個三用電表, 帶著螺絲起子過去新住處,
雖然還沒全部搞定. 不過. 大概已經知道怎麼弄了... 先確認, 冷氣插座的電位差, 真的是 110V (之前只是聽冷氣工人說的) 打開配電箱, 哇! 線路整理的很整齊, 真是意料之外. 只有一條黑線例外. 跨越過整個配電箱接在一個銅排上. 應該就是 cflung 提到的 "紅色5.5平方電線". 為了避免弄錯, 燒了屋內其他電器. 先將所有 NFB 都關閉. 將那條黑線改接到少了一條線的冷氣插座 (2P20A) 的NFB. 打開 2P50A 及 2P20A的 NFB, 到冷氣旁的插座一量... 問題來了. 兩個一字型的插孔分別為 A,B, 圓形插孔為 C. AB電位差是 110, AC 是 110, BC 是 220... ![]() 想起一個可能, 也許... 來裝冷氣的工人. 依據他將 220V插座改成110V的經驗 想將 110V改成 220V. 所以把 AC 對調... 看來, 只好再將它對調回來... 不過因為工具不佳, 弄了一回兒. 幾乎將插座搞爛了 (其實, 原本就爛爛的)... 最後決定明天買個新插座帶好工具再去... 這是個人第一次改接電線, 比想像的簡單... 其實, 還是有些疑問 (關於地線), 不過算了, 日後有空再研究吧... |
![]() |
![]() |
Major Member
![]() 加入日期: Dec 2002 您的住址: 謎
文章: 265
|
另外一個問題
如果我要在配電盤內找某一迴路 (110V)上的兩條線. NFB 端上的那條比較好找,
但是如何知道銅排上哪條線是這個迴路的? 有沒有方便一點的方法? 電線的顏色能幫上忙嗎? 此文章於 2003-07-21 12:00 AM 被 8:5 編輯. |
![]() |
![]() |
*停權中*
加入日期: Feb 2000 您的住址: 高雄市
文章: 102
|
找110V迴路上的兩條線?這問題比較複雜點.不知你需求是什麼?通常110V部份1P的NFB就是一迴路,正常有分照明&插座及專用插座三部份.就是1P的NFB下幾盞燈或幾個插座由這個NFB控制,專用插座是一對一,在廚房才會有.銅排上的電線叫N相or中性線,俗稱水線,NFB下的電線是Lor帶電線,俗稱火線.一般住家配電盤是不會標明迴路名稱,只能try&try.
台灣住家配電!!!........,顏色只供參考,外行人沒有內行做陪,一定要穿膠鞋,身體保持乾燥,不可帶電作業,切記!切記! |
![]() |
![]() |