如何將 110V 的迴路改成 220V?

最近替新租的房子安裝冷氣時, 發現雖然冷氣窗旁的插座可以插 T 型插頭
(插頭兩個金屬片互相垂直 , 如: |- )
但是電位差卻是 110V. 所以冷氣就動不了...

房子大概是 9年屋齡, 電表上寫著單相110V/220V三線式 .
看起來冷氣插座的那個迴路有可能原本應該是 220V, 被前一個房客改成了 110V.
也有可能蓋好的時候就是 110V. 會再找房東確認...

上網到處亂看, 提到單相三線的話, 台電會送 +110(A), 0(GND), -110(B).
想像中, 冷氣插座的那個迴路目前接的是 A,GND (或B, GND).
計畫動手打開配電箱, 改冷氣迴路的兩條電線接 A 及 B, (如果還有地線... 接到 GND)
然後把插座換成 T 型插座, 避免以後 110V 的電器插錯...

想問的是, 這樣的想法有沒有錯啊?
如果可行的話, 需要什麼工具(螺絲起子就夠了嗎)? 電線的顏色有沒有什麼特殊意義?
有沒有特別要注意的事項?
     
      
舊 2003-07-20, 12:43 AM #1
回應時引用此文章
8:5離線中  
cflung
*停權中*
 

加入日期: Feb 2000
您的住址: 高雄市
文章: 102
沒錯,A&B就是220V,起子應該夠,最好有三用表,改完時量插座電壓對不對.但應把線頭整一整,尖嘴鉗就需要了.銅線應處理至光亮,線夠長可剪短,不夠長要砂紙磨一磨,租的房子這樣就好,自己的可以多費功夫,就不表了.

首先,查這插座的迴路,插個110V的電器上去,讓它動.再到配電盤去切掉NFB,應該是2P20A底下,少接一條線的那一個,只要插座上的東西不動就對.但不要是切掉總開關,通常總開關是2P50A.

再來切掉總開關,找配電盤上一條紅色5.5平方電線,被接到一個銅排跟許多黑色線接一起的那一條.拆下來鎖到剛才那個底下缺條電線的NFB上,再到插座用三用表電阻檔量量有無短路,沒有短路就可扳上總開關,量量電壓是否220V,如是 恭喜,如不是再把情形PO上來.
 
舊 2003-07-20, 01:57 AM #2
回應時引用此文章
cflung離線中  
AUXO
Master Member
 
AUXO的大頭照
 

加入日期: May 2001
您的住址: BOTH
文章: 1,932
有時裝冷氣的師父會從插座改,就是a or b拆掉一條,在接上地線,就是110V了。大概是這樣,若自己不會的話,還是找專業的師父來做會比較好。
__________________
群青的高空......朱色的殘照......
飛舞而降臨的...白青之王者....
紅色沙塵----
白色的...火焰,光輝的神像,
銀色...的,....主人....


騷動的靈魂找到節奏,音樂在跳舞 心也跟著擺動起來
AU整備所開始營運
Cafe in Audio Expresso專用豆 發售中
貓書房開張,歡迎參觀
我對她到底是什麼?
舊 2003-07-20, 11:34 AM #3
回應時引用此文章
AUXO離線中  
8:5
Major Member
 

加入日期: Dec 2002
您的住址: 謎
文章: 265
今天買了個三用電表, 帶著螺絲起子過去新住處,
雖然還沒全部搞定. 不過. 大概已經知道怎麼弄了...

先確認, 冷氣插座的電位差, 真的是 110V (之前只是聽冷氣工人說的)
打開配電箱, 哇! 線路整理的很整齊, 真是意料之外.
只有一條黑線例外. 跨越過整個配電箱接在一個銅排上.
應該就是 cflung 提到的 "紅色5.5平方電線".
為了避免弄錯, 燒了屋內其他電器. 先將所有 NFB 都關閉.
將那條黑線改接到少了一條線的冷氣插座 (2P20A) 的NFB.
打開 2P50A 及 2P20A的 NFB, 到冷氣旁的插座一量...
問題來了. 兩個一字型的插孔分別為 A,B, 圓形插孔為 C.
AB電位差是 110, AC 是 110, BC 是 220...

想起一個可能, 也許... 來裝冷氣的工人. 依據他將 220V插座改成110V的經驗
想將 110V改成 220V. 所以把 AC 對調...
看來, 只好再將它對調回來... 不過因為工具不佳, 弄了一回兒.
幾乎將插座搞爛了 (其實, 原本就爛爛的)...
最後決定明天買個新插座帶好工具再去...

這是個人第一次改接電線, 比想像的簡單...
其實, 還是有些疑問 (關於地線), 不過算了, 日後有空再研究吧...
舊 2003-07-20, 11:00 PM #4
回應時引用此文章
8:5離線中  
8:5
Major Member
 

加入日期: Dec 2002
您的住址: 謎
文章: 265
另外一個問題

如果我要在配電盤內找某一迴路 (110V)上的兩條線. NFB 端上的那條比較好找,
但是如何知道銅排上哪條線是這個迴路的?
有沒有方便一點的方法? 電線的顏色能幫上忙嗎?

此文章於 2003-07-21 12:00 AM 被 8:5 編輯.
舊 2003-07-20, 11:31 PM #5
回應時引用此文章
8:5離線中  
cflung
*停權中*
 

加入日期: Feb 2000
您的住址: 高雄市
文章: 102
找110V迴路上的兩條線?這問題比較複雜點.不知你需求是什麼?通常110V部份1P的NFB就是一迴路,正常有分照明&插座及專用插座三部份.就是1P的NFB下幾盞燈或幾個插座由這個NFB控制,專用插座是一對一,在廚房才會有.銅排上的電線叫N相or中性線,俗稱水線,NFB下的電線是Lor帶電線,俗稱火線.一般住家配電盤是不會標明迴路名稱,只能try&try.

台灣住家配電!!!........,顏色只供參考,外行人沒有內行做陪,一定要穿膠鞋,身體保持乾燥,不可帶電作業,切記!切記!